branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : mer. 13 août 2008 11:01
par vincentkine84
Bonjour
je voudrais remplacer le branchement traditionnel d'un contacteur jour/nuit, qui semble-t-il ne reçoit pas l'impulsion EDF pour la bascule {0/I/A} (je suis donc toujours en marche forcée {I}), par un relais recepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175Hz (Type EDF HN96-S-82 ).
Dois-je supprimer mes disjoncteurs 2A et 25A ?
Sinon, quelle est la façon de brancher ce relais ?
Merci.

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : mer. 13 août 2008 23:50
par fab
salut

voila

ne change pas le cablage de ton contacteur jour / nuit inser juste le relais dans le circuit :
http://www.photomaniak.com/upload/show. ... s.jpg.html
n'oublie pas de mettre le relais sur le bon codage (regarde sur tes facture)

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : jeu. 14 août 2008 03:31
par Max78
Bonsoir,

Quoi qu'il arrive, il ne faut pas supprimer les disjoncteurs 2a et 25a.

L'un est là pour proteger votre compteur si vous avez un probleme sur la bobine du contacteur, l'autre pour proteger l'amientation du ballon ;-)

Cordialement,
Max

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : dim. 17 août 2008 11:56
par vincentkine84
Merci pour le schéma et le conseil .
J'ai toutefois fait un dessin de ce qui existe comme branchement avec une photo du materiel qu'il faut installer.(les bornes du schéma que vous m'avez fourni n'étant pas exactement les mêmes.)
Pouvez-vous me dire exactement les branchements qu'il faut faire?

http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 4.gif.html

Que raccorder en 12356 et 7 du relais, 1234 du commutateur, a et b de C2 et c et d de C25 ?


Merci encore

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : mar. 19 août 2008 00:59
par fab
je croix reconnaitre le type de relais ( je pense que les 2 capot que tu a retiter son bleu ....)
effectivement la borne 4 est vide et du coup la 5 de ton relais devien la 4 du mien
donc : B de c2 --------> 2 relais edf
2 relais edf -------> 3 relais edf
5 relais edf------->a1 contacteur
1 relais edf -------> a2 contacteur
a2 contacteur ------> A de c2
le reste ne change pas et borne 6 et 7 de ton relais ne te serviront pas
jespere que je suis assez clair

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : mar. 19 août 2008 10:23
par vincentkine84
C'est très clair.
Merci, je me lance!

Vincent.

Re: branchement d'un relais à 4 groupes d'ordres de télécommande

Posté : mar. 26 août 2008 22:43
par vincentkine84
En effet, ça fonctionne correctement.
Merci à vous.
Vincent