Détecteur automatique XD 12

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Détecteur automatique XD 12

Message par Dario »

Bonjour,

Je dispose sur un TGBT de détecteurs automatiques XD 12, mon client me demande si ceci fonctionne ?
A part faire un test lampe pour contrôler les leds je ne vois pas quoi faire.

Ce contrôle est-il possible ? Si oui, comment procéder ?

Cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Détecteur automatique XD 12

Message par Candela »

Bonjour,
Faites un défaut avec une ampoule de 40, 60, 100w (à incandescence ou halogène, respectivement 1322, 880, 529 [z_homs] sous 230v) et voyez ce qu'il trouve...
Attention, selon l'impédance de fuite du réseau, il se peut que certaines de ces ampoules ne s'allument pas. Dans ce cas, vous devez mesurer vous-même leur résistance à froid, ou utiliser une résistance calibrée.
Les ampoules ont le mérite d'être bon marché, bien calibrées, sûres, et avec un résultat...visible! Par sécurité, faites -vous un kit d'essai avec une baladeuse, des cordons de longueur suffisante avec des pinces isolées.
Ne cherchez pas un résultat "pile poil", l'essentiel est que l'appareil vous indique où se trouve le défaut et sa valeur très approximative.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités