Réno colonne montante

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Réno colonne montante

Message par crazy bike »

Bonjour
lors d'un déplacement de colonne montante,remplacée par une neuve, est il possible de faire une liaison et rallonger
les cables dans l'ancienne colonne???
Merci
un coffret spécifique est demandé??
Merci
Invité

Re: Réno colonne montante

Message par Invité »

Non les cables alimentant les comptages doivent être sans "raccord"


Question complémentaire: dans la cadre de la renovation d'une colonne, faut-il faire un consuel sur l'èlectricité des appartements?
Mon électricien me dit que non, seulement une mise en sécurité
ErDF me dit qu'il faut un consuel ...

Cdt
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Réno colonne montante

Message par crazy bike »

ok, mais liaison entre les compteurs et les appartements? possible de rallonger??
Merci
Invité

Re: Réno colonne montante

Message par Invité »

Le rénovation d'une colonne impose de placer les compteurs dans les appartements, de ne plus avoir de cheminements autre sur les cables ErDF dans la colonne (l'lelectrcité des communs) .

ErDF me demande même un consuel sur les appartements (info d'hier matin ...).
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Réno colonne montante

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous,
la colonne montante (ou descendante alimentation en aérien) électrique doit avoir un cheminement séparé du gaz et des circuits des communs (distances, locaux techniques etc...)
elle dépend de la norme C14 100 (la bible d'ERDF) le fait de changer cette dernière n'a aucune influence sur les installations en aval. Je ne comprends pas la demande d'ERDF pour un consuel des appartements qui dépend de la norme C15 100. Il y a biensûr le tableau de comptage à changer (compteur et AGCP disjoncteur). Si chaque fois que le Distributeur change un ouvrage comme une CM, il ne peut absolument pas imposer une mise aux normes C15 100 chez les Clients.
Et si les Clients imposaient l'inverse à ERDF!!!!!
Amitiés de Marcel.
Invité

Re: Réno colonne montante

Message par Invité »

Bonjour, il existe le guide SEQUELEC de la réalisation des colonnes montante sur le site ERDFdistribution.fr. En ce qui concerne les consuels, ils ne seront pas demandes pour des compteurs actifs, seulement sur des nouveaux locaux. L'agent ne mettra pas en service le nouveau comptage en l'absence d'attestation de conformité (Consuel). Donc pour résumer si les locaux sont rénoves, le consuel sera demande. Les compteurs ne doivent pas être impérativement être places dans les appartements, seulement les disjoncteurs (AGCP). Il est certes plus pratique de les placer dans les locaux desservis vu que les platines sont prévues pour ca et que la telereleve n'impose plus l'accès aux locaux pour relever les compteurs.
http://erdfdistribution.fr/fiches_guide ... _publiques
http://erdfdistribution.fr/medias/Seque ... riques.pdf
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Réno colonne montante

Message par marcel »

Bonjour à toutes et à tous,
en relisant cet échange il ya des choses qui me surprennent : Rallonger les câbles de l'ancienne CM? La nouvelle ne convient pas? Pour quel usage?
Merci pour les fiches SEQUELEC élaborées par ERDF et les gens de la profession, elles sont superbes et fort bien réalisées, elles sont le reflet de la C14100.
Revenons à notre sujet, on ne parle pas d'une réalisation (neuve) d'une CM électrique, mais d'une rénovation, donc les locaux avaient des compteurs actifs et avaient déjà été alimenté par le Distributeur (sauf biensûr s'il y a eu création d' un local neuf ou un local nouvellement divisé entre temps).
On ne parle pas de rénovation des appartements?
Pourquoi un consuel?
Amitiés de Marcel.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités