bonjour besoin d'aide

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
bobo04
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 11 août 2008 15:37
Contact :

bonjour besoin d'aide

Message par bobo04 »

Bonjour ben voila je suis a l'ecole en electro-mecanique en 4 eme année . j'ai eu un examen en electricité pratique.. il ma demandé de faire des schemas sur les contacteurs avec les boutons poussoir parceque je les avais pas...

voici ceux que j'ai deja fait (qui sont bon)

http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 463369.jpg

http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 463404.jpg

http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 463426.jpg

Ceux que je ces pa faire...

BPM+2STOP

BPM+2STOP+1 MAINTIEN

2BPM (bouton poussoir marche)

2BPM + 1 STOP

2BPM+1 stop+maintient

2BPM+2stop

2BPM+2STOP+ 1 MAINTIEN

PUIS AVEC 2 CONTACTEURs

1BPM + 1BPM

1BPM+STOP / 1BPM+STOP

IDEM+ 1 MAINTEN

je les ai deja fait au brouillon c'est pour etre sur :-D
je savais pa ou postez donc j'ai posté ici :-D

merci d'avance .
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: bonjour besoin d'aide

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Le troisième schéma est correct. Pour les poussoirs "Marche" il faut les brancher en parallèle. Pour les poussoir "Arrêt" il faut les brancher en série.
Dans tous les cas l'auto maintient est à câbler en parallèle sur l'ensemble de poussoirs "Marche".
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité