Bonsoir,
En milieu industriel, aux abords d'une station de lavage (privée), ainsi que dans le local technique abritant les diverses pompes haute pressions(local humide par définition),la protection des personnes est elle assurée correctement par les seules protections contre les court-circuits au départ des lignes d'alimentation?
Je précise tout de suite que le SLT est le TN (TNC-S)
Les protections contre les contacts directs sont correctement assurées.
Les caractéristiques des protections, longueurs et section de cables, ont été calculées par l' installateur qualifié lors de la construction du batiment.
Dans le local, se trouve un convecteur de classe 2,un eclairage également de classe 2 et les divers circuits de commande sont alimentés en tbt.
L'installation de DDr est elle nécessaire ou superflue?
Il y a certainement un chapitre de la Nfc 15-100 auquel je peu me réferer.
Cordialement
Protection des personnes en slt tn
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Protection des personnes en slt tn
Bonjour,

Ce point est effectivement évoqué au S/§ 411.4.4 de la NFC 15-100.yosh a écrit :L'installation de DDr est elle nécessaire ou superflue?
Il y a certainement un chapitre de la Nfc 15-100 auquel je peu me réferer.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Protection des personnes en slt tn
bonsoir
Selon les recommendations et l'obligation normative!
La protection contre les contacts indirects ,fait appelle souvent a des mesures soit actives ou passive.
Les mesures actives :concernent en particuliers la protection contre les contacts indirects par coupure(dispositif de protection contre les surintensité ou l'emploi de DDR)les SLT sont concérnés dans cette condition.
Les mesures passives (avec dispense de mise a la terre des masses ,exemple le cas présenté) qui nécessitte
-l'emploi du materiel a double isolation
-emploi du materiel a isolation renforcé
-Isolation supplimentaire
-emploi des transfo de séparation
-emploi de la TBTB ou TBTP=)
►Régime TNC : Le TNS est toujours situé en aval du TNC
TNS obligatoire si section < 10mm² cuivre
si section < 16mm² aluminium
►Avantages : pas besoin de personnel d’entretien qualifié, pas de différentiel, pas
de prise de terre pour les masses métalliques.
Le TNC offre l’avantage d’économiser sur les conducteurs (nécessite de 4
conducteurs au lieu de 5 pour les autres SLT). En TNC le PEN ne doit pas être
sectionné ce qui impose des appareils tripolaires en triphasé et unipolaire en
monophasé
►Inconvénients : fort courants de défaut de déclenchement au 1er défaut. Les
schémas TN demandent la vérification des longueurs maximales des canalisations
Pour une longueur de câble correspond une résistance, donc un courant de court circuit.
Ce courant Icc doit être supérieur à I magnétique seuil de déclenchement du disjoncteur
afin de protéger les personnes contre les contacts indirects.(ce qu 'il faut verifié!!)
Si les conditions de déclenchement n’étaient pas assurées, (apres verification) il y aurait lieu :
► d’augmenter la section des câbles, attention si Icc augmente, il faut donc revoir le
Pdc des protections.
► de réaliser des liaisons équipotentielles supplémentaires .
► d’agir sur le réglage du calibre magnétique.
► d’insérer le cas échéant un dispositif différentiel.
Salutations
Selon les recommendations et l'obligation normative!
La protection contre les contacts indirects ,fait appelle souvent a des mesures soit actives ou passive.
Les mesures actives :concernent en particuliers la protection contre les contacts indirects par coupure(dispositif de protection contre les surintensité ou l'emploi de DDR)les SLT sont concérnés dans cette condition.
Les mesures passives (avec dispense de mise a la terre des masses ,exemple le cas présenté) qui nécessitte
-l'emploi du materiel a double isolation
-emploi du materiel a isolation renforcé
-Isolation supplimentaire
-emploi des transfo de séparation
-emploi de la TBTB ou TBTP=)
►Régime TNC : Le TNS est toujours situé en aval du TNC
TNS obligatoire si section < 10mm² cuivre
si section < 16mm² aluminium
►Avantages : pas besoin de personnel d’entretien qualifié, pas de différentiel, pas
de prise de terre pour les masses métalliques.
Le TNC offre l’avantage d’économiser sur les conducteurs (nécessite de 4
conducteurs au lieu de 5 pour les autres SLT). En TNC le PEN ne doit pas être
sectionné ce qui impose des appareils tripolaires en triphasé et unipolaire en
monophasé
►Inconvénients : fort courants de défaut de déclenchement au 1er défaut. Les
schémas TN demandent la vérification des longueurs maximales des canalisations
Pour une longueur de câble correspond une résistance, donc un courant de court circuit.
Ce courant Icc doit être supérieur à I magnétique seuil de déclenchement du disjoncteur
afin de protéger les personnes contre les contacts indirects.(ce qu 'il faut verifié!!)
Si les conditions de déclenchement n’étaient pas assurées, (apres verification) il y aurait lieu :
► d’augmenter la section des câbles, attention si Icc augmente, il faut donc revoir le
Pdc des protections.
► de réaliser des liaisons équipotentielles supplémentaires .
► d’agir sur le réglage du calibre magnétique.
► d’insérer le cas échéant un dispositif différentiel.
Salutations
Re: Protection des personnes en slt tn
Bonjour,
Merci pour ces deux réponses complementaires.
Merci pour ces deux réponses complementaires.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
