probleme de disjoncteur !
probleme de disjoncteur !
Bonjour, j'ai un petit problème de disjoncteur à la maison, je vais essayer d'expliquer comme je peux car je ne suis pas du tout specialiste
En fait c'est assez simple, le disjoncteur saute régulièrement, ça peut etre au bout d'un quart d heure ou de trois jours, y compris quand tous les interrupteurs du tableau sont sur "off". L'électricien est venu et a changé le disjoncteur, car il pensait que cela ne pouvait venir que de là, mais le problème continue;. Auriez-vous une idée du problème ? Merci !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
Bonjour,
Un peu plus de précision sera necessaire avant de donner une réponse.
Quel est l'organe qui saute???
Une photo du tableau peut être (tableau ouvert : capot enlevé)...
@+
Un peu plus de précision sera necessaire avant de donner une réponse.
Quel est l'organe qui saute???
Une photo du tableau peut être (tableau ouvert : capot enlevé)...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: probleme de disjoncteur !
Bonjour, l'organe qui saute est le gros interrupteur du disjoncteur complètement à gauche, c'est lui qui saute même quand tous les petits interrupteurs du tableau sont sur off. (désolé de mon manque de vocabulaire dans le domaine de l'électricité ! 
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
Cela doit être l'interrupteur différentiel.
Faites nous une photo comme demandé SVP
@+
Faites nous une photo comme demandé SVP
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
RE
oui est une fois la photo faite vous pouvez la stocker sur cette hebergeur gratuitement et ensuite inserer le lien qu'ils vous donnerons cliquez ici ==> http://www.imagilive.com/

oui est une fois la photo faite vous pouvez la stocker sur cette hebergeur gratuitement et ensuite inserer le lien qu'ils vous donnerons cliquez ici ==> http://www.imagilive.com/
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: probleme de disjoncteur !
Bonsoir,
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que se soit l'inter differentiel, après, reste à savoir si il saute car trop d'intensité ou defaut d'isolement
Cordialement,
Max
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que se soit l'inter differentiel, après, reste à savoir si il saute car trop d'intensité ou defaut d'isolement
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
Hello Max,
Si c'est un inter diff et que l'on dépasse la tension assignée, on détruit le diff, il ne saute pas...
@+
Si c'est un inter diff et que l'on dépasse la tension assignée, on détruit le diff, il ne saute pas...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: probleme de disjoncteur !
Re,
Oups, désolé, confondu avec le disjoncteur differentiel
Cordialement,
Max
Oups, désolé, confondu avec le disjoncteur differentiel
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
Bonjour
Rfco, je penserais plutôt au disjoncteur général, vu l'explication, "celui qui reste allumé quand tout est sur off".. Donc pour moi, la logique voudrait que ce soit le général. Qu"en penses tu? De toute manière l'interrupteur différentiel ne sauterait pas en cas de défaut (sauf défaut de terre bien entendu)
Maintenant revenons au sujet, je trouve un peu sommaire le travail de l'électricien qui se contente de remplacer sans chercher la cause. L'électricité n'est pas du loto, on cherche avant de remplacer.. Vous avez payé un professionnel pour un travail qui ne résout pas votre problème
Nous nous tenons à votre disposition
Rfco, je penserais plutôt au disjoncteur général, vu l'explication, "celui qui reste allumé quand tout est sur off".. Donc pour moi, la logique voudrait que ce soit le général. Qu"en penses tu? De toute manière l'interrupteur différentiel ne sauterait pas en cas de défaut (sauf défaut de terre bien entendu)
Maintenant revenons au sujet, je trouve un peu sommaire le travail de l'électricien qui se contente de remplacer sans chercher la cause. L'électricité n'est pas du loto, on cherche avant de remplacer.. Vous avez payé un professionnel pour un travail qui ne résout pas votre problème
Nous nous tenons à votre disposition
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme de disjoncteur !
Salutatous,
Pinns, j'attends toujours les infos pour continuer le dépannge.
Perso, étant équipé comme il faut (pinces à courant de fuite, mesureur d'isolement,..., je ne me contente pas d'un simple remplacement de différentiel....
@+
Pinns, j'attends toujours les infos pour continuer le dépannge.
Perso, étant équipé comme il faut (pinces à courant de fuite, mesureur d'isolement,..., je ne me contente pas d'un simple remplacement de différentiel....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
