Auto maintien pour verin

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Invité

Auto maintien pour verin

Message par Invité »

Bonjour à tous

Nous avons une encocheuse , celle ci dispose d'un verin

la descente du verin est réalisé par un contact ( Ka1 ) , la montée étant réalisé avec Ka2

Une temporisation est en place sur Ka1 , elle permet au bout d'un certains temps d'alimenter la bobine de Ka2 ( donc de remonté le verin )

le système se met en route grâce à un capteur ( présence du profilé métal ), le soucis si le mec fait bouger un peu la barre , le vérin arrête sa descente ( donc moitié du profilé découpé :-x )

J'aimerais donc lui adjoindre un auto maintien pour qu'il termine ce qu'il doit faire

Pourriez vous me dire comment mettre l'auto maintien par rapport à Ka1


Merci d'Avance
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:47, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Auto maintien pour verin

Message par Max78 »

Bonjour,

Et bien déjà, un schéma de l'installation actuelle ne serait pas de trop ;-)

Cordialement,
Max
Invité

Re: Auto maintien pour verin

Message par Invité »

J aurais un schema que demain sinon pour faire simple j aimerais un auto maintien sur un contact Ka
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:46, modifié 1 fois.
Invité

Re: Auto maintien pour verin

Message par Invité »

Bonjour

http://yfrog.com/f/124copieqj/

Voici le schéma

Le capteur FDC commande le cycle d'encochage avec la présence du profilé , si l'ouvier n'appuie pas trés bien avec son profilé , le capteur se relâchera et le verin s'arrêtera en mis course

Pour eviter ce soucis , j'aimerais avoir un auto maintien pour la descente du verin ( EV3 )

Merci d'Avance à vous

Amitié
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Auto maintien pour verin

Message par Rob1desbois »

Bonjour,

dommage que l'on est pas la partie du schéma qui commande la remonté.
Ceci dit voila quand une possibilité de câblage:
Image

Donc auto-maintien du FDC et reset par T2 lorsque le verin est en haut (sachant que les électro-vannes montée/descente ne peuvent pas être alimenté en même temps)
Invité

Re: Auto maintien pour verin

Message par Invité »

Bonjour

J'ai déja réalisé cette manip de base mais il y a un soucis

le cycle se déroule bien ( descente du vérin auto maintenu ) mais à la fin du cycle , Ka1 et Ka2 restent enclenchés

Donc impossibilité de refaire un cycle de plus le coffret Arlamatic ( lubrification verins ) reste sous tension

Amitié
Modifié en dernier par merabet12 le lun. 22 nov. 2010 12:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: Auto maintien pour verin

Message par Rob1desbois »

RE...

La tempo T2 coupe bien la montée ?

Le cycle:
Le Fdc est actionné KA1 se colle et alimente EV3 (descente)
Au bout d'un certain temps la tempo KA1 s'enclenche,coupe EV3 et alimente KA2
qui lui alimente EV2 (montée)
Au bout d'un certain temps T2 s'ouvre et coupe la montée
Le tube d'acier est retiré,le capteur FDC relaché KA2 ET KA1 ne sont plus alimentés.
Mise en place d'un nouveau tube et le cycle redémarre.
c'est bien ça ???
Invité

Re: Auto maintien pour verin

Message par Invité »

Salut

Le capteur est actionné , il enclenche KA1 , donc descente du verin ( EV3 )
Au bout d'une seconde la temporisation KA1 s'enclenche , coupe EV3 (le vérin est en bas )et alimente KA2 ( EV2 )
le vérin remonte , le cycle est terminé

Puis un nouveau cycle commence ... 8-)

Le soucis est à la descente , il faut que le profilé reste appuyer sur le capteur , si il y a relâche du capteur le vérin s'arréte

J'aimerais qu'il y est un auto maintien ( descente automatique du vérin ... )

Si le vérin s'arrête à mis course , même en rapuiyant sur le capteur avec le profilé , le vérin restera dans sa position

Merci d'Avance

Amitié


Edit: si je fais un auto maintien sur le capteur , ça marche nikel ( juste la tempo KA2 à réglé un peu ... ) mais KA1 et KA2 restent enclenchés à la fin du cycle ( impossibilité de refaire un cycle )
Invité

Re: Auto maintien pour verin

Message par Invité »

Bonjour

La machine fonctionne enfin :-D

il suffit de faire un auto maintien sur le capteur ( FDC ) puis de mettre une tempo ( KA2 ) entre le capteur et la bobine KA1 ;-)

Amitié
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité