Renovation totale appartements

Posté : mer. 3 nov. 2010 09:37
par crazy bike
Bonjour, je crois qu il y a une nouvelle norme pour les GTL
En effet, faut il mettre obligatoirement une goulotte GTL demontable pour le tableau electrique afin que les gaines , donc fils, soient accessibles? (suis en apparts collectifs)
Et pour les convecteurs, un fil pilote est obligatoire a passer avec l' alim meme s' il n y a pas de gestion des convecteurs?
Merci!!!!!!!!!!!!!!!

Re: Renovation totale appartements

Posté : mer. 3 nov. 2010 19:56
par Carminas
Bonsoir

Depuis l'amendement A3 de juillet 2010, il faut effectivement que la GTL soit accessible sur toute sa hauteur grace à des parties démontables ou mobiles.

En revanche aucune obligation pour un fil pilote de radiateur, même si c'est fortement recommandé.

@+

Re: Renovation totale appartements

Posté : mer. 3 nov. 2010 20:48
par chipeau
Bonsoir Carminas
On parle bien de la GTL accessible sur toute sa hauteur Ok
Par contre les goulottes à l'intérieur doivent-elles aller du sol au plafond ou par exemple si tout arrive par le haut (Compris alim depuis le DB et conducteur de terre)
peut-on poser le TR à hauteur réglementaire et poser un bout de goulotte entre ce dernier et le plafond avec les
différentes cloisons de séparation.

Merci d'avance Bonne soirée

Re: Renovation totale appartements

Posté : mer. 3 nov. 2010 22:41
par crazy bike
ok merci pour les reponses, et si le chantier a eté commençé en partie avant juillet 2010? je n ai pas du coup de gtl démontable...

Re: Renovation totale appartements

Posté : mer. 3 nov. 2010 22:50
par Carminas
Il n'y a aucune obligation de mettre des goulotte du sol au plafond, mais l'espace inutilisé doit resté libre d'accès.

Je ne suis pas certain que dans la version précédente on avait le droit de faire une GTL non démontable (sauf sur 30cm)

cf. cet extrait de l'ancienne version de la norme :
Image

@+

Re: Renovation totale appartements

Posté : jeu. 4 nov. 2010 08:34
par chipeau
Merci carminas pour la réponse vu le prix des goulottes de 250 si on peut s'en passer tant mieux.

Bonne journée.

Re: Renovation totale appartements

Posté : jeu. 4 nov. 2010 22:24
par crazy bike
Merci, mais ce que je voulais dire, c'est que les gaines sortent du placo BA13 au niveau du tableau(dessous) donc pas accessibles
(je dois avoir 1M20 de hauteur)