comment protéger mon chauffe eau 380v

Posté : dim. 31 oct. 2010 21:19
par Invité
bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourait t'il m'expliquer comment protéger mon chauffe eau en 380v. 3000watts, en clair quel disjoncteur ou interupteur utiliser?. merci a tous. fred

Re: comment protéger mon chauffe eau 380v

Posté : dim. 31 oct. 2010 22:00
par RFco
bonsoir

on protege la ligne, pas vraiment le récepteur

donc au plus, alim en 4g2,5 (voire 5g2,5) et protection 20A maxi (par disjoncteur sinon 16A maxi)...


@+