Bonjour,
pour une mise en securité d'une maison qui va être louée, avec des douilles chantiers, peut-on laisser tel quel ?
c'est sûr c'est mieux de poser des dcl mais lorsque le propriétaire ne veut pas que l'on touche au mur et que l'on pose des luminaires....
Douilles chantiers à supprimer ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Douilles chantiers à supprimer ?
salut
pas de soucis, on peut tout a fait laisser des douilles classiques pour peu qu'elles soient capotées...
@+
pas de soucis, on peut tout a fait laisser des douilles classiques pour peu qu'elles soient capotées...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Douilles chantiers à supprimer ?
Salut,
même dans le cas où l'on trouve que 2 conducteurs sous gaine qui sortent du mur et qui sont branchés sur une douille chantier sans boite de centre ?
même dans le cas où l'on trouve que 2 conducteurs sous gaine qui sortent du mur et qui sont branchés sur une douille chantier sans boite de centre ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Douilles chantiers à supprimer ?
oui, on est dans le cadre d'une mise en sécurité...
il faut s'assurer de la L.E.S. des continuités de terre partout où cela est necessaire, que les PC soient à éclipses, vérifier les volumes de sécurité, la présence d'au moins un différentiel 30mA, etc...
@+
il faut s'assurer de la L.E.S. des continuités de terre partout où cela est necessaire, que les PC soient à éclipses, vérifier les volumes de sécurité, la présence d'au moins un différentiel 30mA, etc...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Douilles chantiers à supprimer ?
bonsoir,
pas d'accord !
conducteurs / douille de chantier = risque de contact direct, à proscrire dans une installation électrique de l'habitat résidentiel.
d'ailleurs, j'ai remarqué que les distributeurs n'appellent plus les douilles de chantier comme cela mais : testeur d'installation !!!
pas d'accord !
conducteurs / douille de chantier = risque de contact direct, à proscrire dans une installation électrique de l'habitat résidentiel.
d'ailleurs, j'ai remarqué que les distributeurs n'appellent plus les douilles de chantier comme cela mais : testeur d'installation !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
