installation convertisseur 12/220 dans camping car

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

installation convertisseur 12/220 dans camping car

Message par Invité »

Bonjour à tous

Je suis nul en électricité !!!
je dois installer un convertisseur entrée = 12 v sortie = 220 v dans mon camping car
Ce convertisseur est de 1000 w
Les câbles fournis (16 mm²) sont trop courts. puis_je en monter des plus longs ?
si je réalise un montage permanent, faut il monter un coupe-circuit sur le + ?
merci pour votre aide
bzd daniel
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: installation convertisseur 12/220 dans camping car

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Il est souhaitable d'installer une protection sur "plus", je ne sais pas quelle est votre utilisation mais j'espère que vous disposez de batteries de grande capacité. Si on considère 1000 W sur le 12 V, ce qui est énorme, je vous conseille au moins du 35 mm². Pour le choix de la protection, vous pouvez installer un porte fusible du type industriel que vous trouvez chez les fournisseurs d'appareillage pour les professionnels, du type porte fusible à cartouche taille 22x58 calibré à 80 A. Sur le 220 V, il est aussi souhaitable de placer une protection dans ce cas un disjoncteur bipolaire de 4 A maximum.
Perso, je devais un jour avoir besoin d'un telle puissance j'installerai plutôt un groupe électrogène. ;-)
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités