couleur des fils en courant continu

Posté : lun. 4 oct. 2010 14:10
par fafa49
Bonjours à tous.

Quelle est la couleur des fils en 24V courant continu, pour l'alimentation de contacteur (bobine 24V=).
Couleur de + ?
couleur du - ?
Merci

Re: couleur des fils en courant continu

Posté : mar. 5 oct. 2010 07:58
par pericles
bonjour,

pour les circuits de commande en courant continu, la couleur des conducteurs est bleu foncé

COULEUR DES CONDUCTEURS norme EN 60 204-1
COULEUR UTILISATION
NOIR Circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu
ROUGE Circuits de commande en courant alternatif
BLEU FONCE Circuits de commande en courant continu
ORANGE Circuits de commande alimentés par une source de puissance externe ( non sectionnés par le sectionneur principal)
VERT/JAUNE Conducteur PE
BLEU CLAIR Conducteur de neutre

pour information voirle document folio 13 http://sitelec.org/cours/abati/securite ... chines.pdf

cordialement