Installation chaufface aérotherme

Message par night »

Bonjour à tous,

Voilà, j'viens de trouver ce forum fort sympatique via ma recherche google.
Vous pouvez surement répondre à ma question :

Est-ce que mes calculs sont bons :

CHAUFFAGE AIRTHERM 2 4,5/3Kwh, j'en ai 3 à mettre en place

- Installation Chauffage Aérotherme 3000W en monophasé, utilisation de fil 3Gx2,5mm², disjoncteur 16A
- Installation 2 Chauffage Aérotherme 3000W en monophasé, utilisation de fil 3Gx2,5mm² jusqu'à une boite de dérivation puis 2 x 3G2,5mm² pour chaque chauffage, disjoncteur 32A.

Merci pour votre aide.

++
a@a@a@
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7435
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation chaufface aérotherme

Message par RFco »

Bonjour,


Non, ce n'est pas bon, en tout cas pour le 2eme cas

On ne peut pas protéger en 32A un cable en 3g2,5mm²

Passez une ligne pour chaque aérotherme......



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
night
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 29 juil. 2008 17:08
Contact :

Re: Installation chaufface aérotherme

Message par night »

OK merci pour l'info., j'vais pouvoir attaquer les travaux.

++