Section et nature du cable entre...

Posté : lun. 28 juil. 2008 12:44
par michel_eh
Bonjour à tous,

Voilà je dois réaliser une installation dans un garage et j'ai un petit probleme:

j'aimerai savoir la nom (puis je utitiser un U1000 R02V?) et la section du câble que je dois utiliser entre le disjoncteur de branchement EDF (réglé à 15 A) et le tableau modulaire (distance entre les 2 environ 40 metres) ???

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Section et nature du cable entre...

Posté : lun. 28 juil. 2008 18:35
par RFco
Bonjour,


Dans tous les cas, on ne prend pas en compte la puissance souscrite pour dimensionner l'alimentation mais le calibre maximal du disjoncteur EDF, dans votre cas 45A.

Donc un câble RO2V 2x16mm² cuivre sera un minimum à mettre en oeuvre...


@+