Posté : sam. 18 sept. 2010 20:53
par eno
bonjour a tous ,pourriez m'indiquer la formule de calcul pour adapter le bon transfo a une armoir elec en mono et tri merci par avance

Re: formule pour transfo

Posté : dim. 19 sept. 2010 12:10
par Rob1desbois
Bonjour,
Voila un lien ou c'est trés bien expliqué.

http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI% ... socies.pdf

Exemple:
En ce qui concerne ma proposition de transfo pour ton coffret d'alimentation de pompe,la bobine du contacteur consomme 70VA en appel et 7VA en maintien plus quelque VA pour les voyants a led.
Suivant les caractéristiques du tranfo schneider voila pourquoi je te propose un 63 VA
PS: un 40VA aurait fait l'affaire dans le cas le plus favorable.


Image

Re: formule pour transfo

Posté : dim. 19 sept. 2010 20:44
par eno
merci rob1desbois pour ta doc a plus...