sectionneur et pré-coupure commande

Message par eno »

bonjour a tous , je voulais savoir si il existe un sectionneur avec pré-coupure commande pour un petit cffret electrique alimenté en mono,
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: sectionneur et pré-coupure commande

Message par Max78 »

Bonjour,

Sur les sectionneurs triphasé industriels c'est sur que ça se fait mais pour les domestiques, j'en ai aucune idée :(
Prenez contact avec fournisseur, ou un semi grossiste, il saura surement vous répondre ;-)

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: sectionneur et pré-coupure commande

Message par GAS »

Bonjour,
La précoupure est requise pour éviter d'opérer un sectionnement en pleine charge. Si vous ne trouvez pas ce dispositif, ce qui serait étonnant, vous pouvez le remplacer par un interrupteur bipolaire.
Dans les deux cas vous devrez veiller à associer en amont de chacun d'eux un dispositif de protection contre les surintensités de calibre ≤ à leur calibre nominal.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: sectionneur et pré-coupure commande

Message par eno »

mreci beaucoup pour l'info