Page 1 sur 1

Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : jeu. 26 août 2010 16:34
par Invité
Bonjour,

Tout d'abord, je ne sais pas si je poste dans la bonne section .. mais je n'ai pas trouvé la section adéquate à ma question.

Dans le cas simple d'un générateur alimentant en courant continu une résistance, où les propriétés des câbles ne sont pas négligées, je voulais savoir comment prendre en compte les chutes de tension pour calculer le rendement de mon système.

En fait, je sais que mes câbles ont une résistance R et que ma chute de tension se calcule avec :
Delta U = 2*l*R*I où l représente la longueur de mon câble.

Pour calculer le rendement, j'étudie les différentes pertes.
On a les pertes Joule Pj=R*I²
et peut-on dire que les pertes liées aux chutes de tension sont égales à Pchute=Delta U * I ???

Je commence à ne plus y voir très clair ...

Merci d'avance pour votre réponse !

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : ven. 27 août 2010 02:50
par pericles
bonsoir,

en effet on obtient le même pourcentage pour la chute de tension et les pertes joules

voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ontinu.pdf

cordialement

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : ven. 27 août 2010 09:23
par Invité
Merci pour cette réponse qui m'a éclairé !

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : ven. 27 août 2010 12:04
par Invité
J'ai la même question concernant un courant triphasé.

j'ai la formule suivante :
Delta U = racine(3) * l* (R*cos(phi)+ L*w*sin(phi))*i (R et L sont linéiques)
et P = racine (3)* Delta U * I * cos (phi)

Cependant, comme cette perte est égale aux pertes joules, on devrait retrouver :

Pjoule = 3 * Z * I² avec Z = racine ( R² + (L*w)² )

Le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre en évidence les cos (phi) ... et je ne retrouve donc pas la même chose...

Merci d'avance pour ta réponse !

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : dim. 29 août 2010 18:30
par pericles
Bonjour tif,

Je n’ai lu ton nouveau post que ce matin, en plus la théorie ce n’est pas mon dada ! :-D mais bon on va essayer de répondre à ton questionnement.

- Les pertes joules ne dépendent que de la résistance alors que la chute de tension dépend de la résistance et de la réactance
- l'influence du cosinus phi ne concerne que la chute de tension, pas les pertes joules

voir le mémo pur illustrer tout cela
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rnatif.pdf

cordialement

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : dim. 24 mars 2024 06:44
par Dr4MiS973
Bonjour,

Je n'arrive pas a comprendre d'où vient le 2 dans la formule ? Est-ce parce que l'on rentre la longueur d'un câble composede 2 fils?

Merci bien

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : lun. 25 mars 2024 17:16
par pericles
bonjour,

le 2 est pour un réseau monophasé (phase et neutre) ou pour un réseau biphasé ( 2 phases).

b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et égal à 2 pour les circuits monophasés,

NOTE – les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont
considérés comme des circuits monophasés.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NCzpozwlyvv

cordialement

Re: Influence des chutes de tension sur le rendement

Posté : lun. 25 mars 2024 18:11
par pericles
pericles a écrit : dim. 29 août 2010 18:30 Bonjour tif,

Je n’ai lu ton nouveau post que ce matin, en plus la théorie ce n’est pas mon dada ! :-D mais bon on va essayer de répondre à ton questionnement.

- Les pertes joules ne dépendent que de la résistance alors que la chute de tension dépend de la résistance et de la réactance
- l'influence du cosinus phi ne concerne que la chute de tension, pas les pertes joules

voir le mémo ci-joint le 25-03-2024 https://www.cjoint.com/c/NCzqjiFCa3v

cordialement