connexion table de cuisson

Posté : mer. 18 août 2010 06:19
par electrojp
bonjour,

je réalise mon install neuve (donc consuel).

Pour l'alim de la table de cuisson, j'ai bien prévu
une ligne dédiée 6mm2 qui arrive dans une grosse boite d'encastrement.

Or le câble de la table de cuisson est un fil souple de très faible section.

Comment connecter proprement le tout dans la boite ?

Le domino ne me parait pas très "propre" dans ce cas, fils de diametre très different et de nature diff (rigide et souple).
Je ne connais pas non plus de wago pour du 6 mm2.

Pourriez vous me donner la bonne solution ?

Merci par avance de vos réponses toujours pertinentes.

Re: connexion table de cuisson

Posté : mer. 18 août 2010 08:01
par RFco
bonjour,


si si, des dominos, 10mm² par exemple, faire entrer les fils du même coté...


@+

Re: connexion table de cuisson

Posté : mer. 18 août 2010 08:06
par Didier62
salut,
electrojp a écrit :Le domino ne me parait pas très "propre"
vous trouvez que des bornes wago,c'est plus joli ?
personnellement,je n'utilise pas les wago,je préfère une connection sur les 2 bornes d'un dominos....mais bon,à chacun sa méthode ;-)
peu importe ce que vous utiliserez, puisqu'il y aura une sortie de cable qui "cachera " les connections.
cordialement.

Re: connexion table de cuisson

Posté : jeu. 19 août 2010 08:37
par electrojp
Merci pour vos réponses,
je vais donc faire "dominos".

Ma question n'était pas d'ordre esthétique, mais relative à la qualité du contact.

Un "énorme fil" et un tout petit dans le domino, ça ne me semblait pas top.


Merci encore

Re: connexion table de cuisson

Posté : ven. 20 août 2010 21:10
par Invité
biensûr utiliser un domino approprier,il ny'a pas lieu de se casser la tête,le principal car on ne le dis jamais assez surtout bien vérifier le serrage.