Page 1 sur 1

Equilibrage des phases

Posté : ven. 25 juil. 2008 12:12
par ZiL
Bonjour,

Je cherche quelques petites précisions à propos de l'équilibrage des phases.

J'ai bien compris le principe, il faut répartir les récépteurs sur chaque phase de façon à solliciter une puissance équivalente sur chacune d'entre elles. Question de logique, c'est pas dur à comprendre.

Ce que je comprend moins c'est ce qu'il est sensé se passer si les dites phases ne sont pas équilibrées ?

Ou se crée les problème si, en admettant que l'alimentation est du 380 avec 30A par phase on tire 25A sur l'une, 6A sur l'autre et rien sur la troisième ? Ce n'est pas que je projette de faire ça :-) mais j'aimerais saisir le principe.

Merci de vos réponses.

Re: Equilibrage des phases

Posté : dim. 27 juil. 2008 03:08
par Max78
Bonjour,

Il y a la section des câbles qui peut être trop juste si vous tirer tout sur une phase. Sur le plan disjoncteur, si c'est dans une maison normalement, vous ne devriez pas être embeter avec vos disjoncteurs du moment que vous ne depassez pas Imax. Maintenant, sur un disjoncteur moteur par exemple, si vous avez un desequilibre trop important, il disjoncte direct :-D

Cordialement,
Max

Re: Equilibrage des phases

Posté : dim. 27 juil. 2008 21:54
par ZiL
Merci de votre réponse.

Ok j'ai saisi, c'est le coup des moteurs. Ca me paraît évident. Je n'y avait pas pensé.

C'est que je ne voyais pas quel pourrait être le probleme d'un déséquilibre si on respecte imax par rapport au câble et ses protections.

C'est bon, je viens de voir.

Justement, par contre, quelle est la marge que l'on peut s'octroyer à ce niveau ? Car il me parait difficile d'avoir une installation parfaitement équilibrée (je veux dire le déséquilibre zéro) surtout quand, ce qui est mon cas, l'installation concernée alimente une maison plus deux ateliers dont un utilisant des machines puissantes...

Mais peut être est-ce possible (?), je n'ai pas encore étudié les détails de ma future installation.