Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : jeu. 12 août 2010 20:53
par Invité
Bonjour,
j'ai une question a propos de cet appareil,est ce que il teste la valeur de la terre? et c'est quoi la valeur obligatoire par la norme merci pour la réponse

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : ven. 13 août 2010 07:26
par RFco
bonjour


merci google : http://www.materielelectrique.com/contr ... 14701.html


la valeur doit etre inférieure à 100 ohms

@+

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : ven. 13 août 2010 10:09
par Invité
Bonjour,
Avec cet appareil vous n'aurez qu'une estimation de la valeur ( comprise entre 2 valeurs), et non pas une valeur exacte, mais cela ne pose pas de problème.

Valeur maxi de la prise de terre:

R= U (50V: tension de sécurité) / I ( sensibilité du différentiel général, en A)
Donc si 500mA en tête de l'installation: 50/0,5= 1OO ohms

Cordialement

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : ven. 13 août 2010 11:53
par forward11
Perso, j'ai le DT-300 et j'en suis content. En général, il fournit une mesure par excès. J'avais un dizaine d'ohms mais au contrôle de la SOCOTEC j'avais 4 Ohms. Je ne connais pas le 200, apparemment son prix est inférieur.
http://www.testoon.com/[Interdit]-FR-1359- ... terre.html

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : sam. 14 août 2010 16:50
par Invité
Bonjour
Donc si je comprend bien vaut mieux acheter un mesureur de terre merci

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : sam. 14 août 2010 19:16
par RFco
salutatous,,

non, le mesureur de boucle est très bien puisqu'il donne une mesure par excès on est sur d'etre dans la norme.

@+

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Posté : dim. 15 août 2010 16:56
par Invité
Bonjour,
merci pour le conseil a+