Bonjour,
Lors d'une VAT sur une armoire hors tension j'ai trouvé du 48 V en aval d'un disjoncteur. Disjoncteur qui alimente une autre armoire secourue par un onduleur.
Ne connaissant pas grand chose aux onduleurs je souhaiterais avoir des précisions.
Donc voila les cas.
Il y avait une armoire alimenté par un NS 160, celui-ci étant consigné. Tout mes départ dans cette armoire sont eux en position coupée. J'effectue ma VAT en amont et aval sur mes disjoncteurs et la quand je controle mon départ en question je trouve donc du 48V en aval entre une seule phase et le neutre ( il s'agit d'un tetra). Je remonte ce disjoncteur elle la ma tension disparait.
Je ne sais pas si c'est "normal" ou cela voudrait-il dire que j'ai un souci sur mon onduleur qui renverrais cette tension sur mon disjoncteur.
D'avance merci pour vos réponse.
Dario
Retour de tension
Re: Retour de tension
Bonsoir à tous,
Ce genre de phénoméne en état de consignation n'est pas un scoop, j'en ai une certaine expérience.
D'abord les plans de l'armoire devrait vous donner une indication sur les circuits secourus par onduleur.
Cette tension relevée peut avoir deux origines:
1) Un retour non consigné. Cette tension avec une charge adaptée devrait fonctionnée et la, les recherches commencent.
2) Vous êtes en présence d'une tension induite par des câbles avoisinants, qui perturbent le système et ma foi la mise en cc devrait vous protéger de cet état de fait.
En tout état de cause, et dans le doute, il faut rester trés vigilant sur ce cas.
Les consignations révélent parfois beaucoup d'anomalies, qu'ils faut absolument résoudrent pour la sécurité de tout le monde.
Bonne soirée et BON COURAGE
Ce genre de phénoméne en état de consignation n'est pas un scoop, j'en ai une certaine expérience.
D'abord les plans de l'armoire devrait vous donner une indication sur les circuits secourus par onduleur.
Cette tension relevée peut avoir deux origines:
1) Un retour non consigné. Cette tension avec une charge adaptée devrait fonctionnée et la, les recherches commencent.
2) Vous êtes en présence d'une tension induite par des câbles avoisinants, qui perturbent le système et ma foi la mise en cc devrait vous protéger de cet état de fait.
En tout état de cause, et dans le doute, il faut rester trés vigilant sur ce cas.
Les consignations révélent parfois beaucoup d'anomalies, qu'ils faut absolument résoudrent pour la sécurité de tout le monde.
Bonne soirée et BON COURAGE
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Retour de tension
Bonsoir à tous,
Il se peut qu'une polarité soit directement à la terre comme le plus et qu'une induction capacitive soit établie entre le neutre et le moins.
On retrouve ce genre de phénomène parfois dans les centraux télécom ou dans les postes haute tension (centrale de production - poste RTE ou installations similaires - SNCF) coté auxiliaire..
Cordialement
Delta John 42
Il se peut qu'une polarité soit directement à la terre comme le plus et qu'une induction capacitive soit établie entre le neutre et le moins.
On retrouve ce genre de phénomène parfois dans les centraux télécom ou dans les postes haute tension (centrale de production - poste RTE ou installations similaires - SNCF) coté auxiliaire..
Cordialement
Delta John 42
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité