Dispositifs différentiels pour départs de sécurité

Posté : lun. 2 août 2010 08:51
par Misterman
Bonjour,
Peut on installer des dispositifs différentiels sur des départs de sécurité, alimentés en TN-S.
(Départs concernés: CMSI, AES, ascenseur...)
Merci.

Re: Dispositifs différentiels pour départs de sécurité

Posté : ven. 3 sept. 2010 07:53
par Patrick21
Bonjour,

la réponse est OUI

Généralement ce sont des DDR moyennes sensibilités qui sont installés. Leurs installations dépendent des résultats de la note de calcul.
En principe, les DDR sont installés sur les départs ascenseurs, désenfumage, pompes d'extinction ou exhaure, etc...

Pour les AES et CMSI tout dépendra du mode de raccordement:
- sur prise 2P+T = 30mA
- sur câble = 300mA ou non

cordialement