Avis sur tableau electrique
-
Invité
Avis sur tableau electrique
Bonsoir Voici mon tableau électrique pouvez vous me donnez votre avis: il fait 4 rangée pour une maison de 100m2 merci
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit A
20A 2.5 Prise Circuit C
20A 2.5 Prise Circuit E
16A 1,5A Eclairage Circuit F
16A 1,5A Eclairage Circuit G
20A 2.5 Prise Sèche linge
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit B
20A 2.5 Prise Circuit D
16A 1,5A Eclairage Circuit H
16A 1,5A Eclairage Circuit I
10A 1,5A Chauffage 2250w Salle de bain 1 et 2
20A 2.5 Prise Congélateur
Telerupteur Couloir Circuit H
Telerupteur Eclairage Exterieur Circuit I
30mA 40A A
32A 6 cuisson
20A 2.5 Prise Lave-linge
20A 2.5 Prise VMC
16A 1,5A Volet roulant X3
16A Prises GTL X2
30mA 63A A
20A 2.5 Prise Four
20A 2.5 Prise Lave-linge
16A 1,5A Chauffage 3500W Chambre 1 et 2
20A 2.5 Chauffage 4500W Salon 1 et 2 Chambre 3
2A Protection Ballon
20A 2.5 Prise Ballon-E-C
Contacteur JN
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit A
20A 2.5 Prise Circuit C
20A 2.5 Prise Circuit E
16A 1,5A Eclairage Circuit F
16A 1,5A Eclairage Circuit G
20A 2.5 Prise Sèche linge
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit B
20A 2.5 Prise Circuit D
16A 1,5A Eclairage Circuit H
16A 1,5A Eclairage Circuit I
10A 1,5A Chauffage 2250w Salle de bain 1 et 2
20A 2.5 Prise Congélateur
Telerupteur Couloir Circuit H
Telerupteur Eclairage Exterieur Circuit I
30mA 40A A
32A 6 cuisson
20A 2.5 Prise Lave-linge
20A 2.5 Prise VMC
16A 1,5A Volet roulant X3
16A Prises GTL X2
30mA 63A A
20A 2.5 Prise Four
20A 2.5 Prise Lave-linge
16A 1,5A Chauffage 3500W Chambre 1 et 2
20A 2.5 Chauffage 4500W Salon 1 et 2 Chambre 3
2A Protection Ballon
20A 2.5 Prise Ballon-E-C
Contacteur JN
Re: Avis sur tableau electrique
Bonsoir,
Pour les prises 20A c'est dans la norme et l'éclairage en 16 A aussi. Moi je préfère mettre 16 A pour les prises non spécial car si tu a peut-être remarqué, les multiprises, derrière il y a marqué 3680 W Max ce qui correspond à 16 A. L'éclairage je met toujours 10 A même si c'est autorisé en 16 A.
La VMC sinon il n'y a pas de prise, c'est du 2A max en 1,5² minimum ( sauf rare exceptions ).
Ton circuit chauffage de 3500 W je préfèrerais mettre du 2,5².
Sinon pas de prise pour le ballon d'eau chaude aussi, et ils faut un parafoudre dans ton tableau selon ta situation géographique.
A Bientôt
Pour les prises 20A c'est dans la norme et l'éclairage en 16 A aussi. Moi je préfère mettre 16 A pour les prises non spécial car si tu a peut-être remarqué, les multiprises, derrière il y a marqué 3680 W Max ce qui correspond à 16 A. L'éclairage je met toujours 10 A même si c'est autorisé en 16 A.
La VMC sinon il n'y a pas de prise, c'est du 2A max en 1,5² minimum ( sauf rare exceptions ).
Ton circuit chauffage de 3500 W je préfèrerais mettre du 2,5².
Sinon pas de prise pour le ballon d'eau chaude aussi, et ils faut un parafoudre dans ton tableau selon ta situation géographique.
A Bientôt
Re: Avis sur tableau electrique
Je rajouterais aussi que le 63 A est un peu chargé ( sauf si tu as un disjoncteur EDF sur 60 A -> Abonnement 9kW )
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Avis sur tableau electrique
salutatous
Je ne comprend pas pourquoi vous voulez etre au maxi de ce qu'autorise la norme pour la protection des circuits chauffage
multipliez les protections pour ces départs
J'ajouterais que le premier type A est trop chargé : VMC, volets roulants et prises GTL sont à protéger par ailleurs
@+
Je ne comprend pas pourquoi vous voulez etre au maxi de ce qu'autorise la norme pour la protection des circuits chauffage
multipliez les protections pour ces départs
J'ajouterais que le premier type A est trop chargé : VMC, volets roulants et prises GTL sont à protéger par ailleurs
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Avis sur tableau electrique
Bonjour
Sauf erreur il y a 2 lave-linge (à moins que l'un des deux soit un lave-vaisselle)
Dediez un ID au chauffage et éventuellement au Ballon d'Eau Chaude et rebasculer les autres circuits sur les 2 premiers ID.
Et effectivement, répartir les radiateurs sur plus de disjoncteur. Cela n'est jamais bon de fonctionner en permanence aux limites maxi autorisées;
@+
Sauf erreur il y a 2 lave-linge (à moins que l'un des deux soit un lave-vaisselle)
Dediez un ID au chauffage et éventuellement au Ballon d'Eau Chaude et rebasculer les autres circuits sur les 2 premiers ID.
Et effectivement, répartir les radiateurs sur plus de disjoncteur. Cela n'est jamais bon de fonctionner en permanence aux limites maxi autorisées;
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau electrique
merci pour vos conseil, voici les modifications que j'ai appliquées :
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit A
20A 2.5 Prise Circuit C
20A 2.5 Prise Circuit E
16A 1,5A Eclairage Circuit F
16A 1,5A Eclairage Circuit G
20A 2.5 Prise Sèche linge
20A 2.5 Prise Four
16A 1,5A Volet roulant X3
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit B
20A 2.5 Prise Circuit D
16A 1,5A Eclairage Circuit H
16A 1,5A Eclairage Circuit I
20A 2.5 Prise Lave-vaisselle
20A 2.5 Prise Congélateur
16A Prises GTL X2
30mA 40A A
32A 6 cuisson
20A 2.5 Prise Lave-linge
20A 2.5 VMC
Telerupteur Couloir Circuit H
Telerupteur Eclairage Exterieur Circuit I
30mA 63A A
10A 1,5A Chauffage 2250w Salle de bain 1 et 2
16A ( 1,5A) 2 ,5 Chauffage 3500W Chambre 1 et 2
20A 2.5 Chauffage 4500W Salon 1 et 2 Chambre 3
2A Protection Ballon
20A 2.5 Ballon-E-C
Contacteur JN
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit A
20A 2.5 Prise Circuit C
20A 2.5 Prise Circuit E
16A 1,5A Eclairage Circuit F
16A 1,5A Eclairage Circuit G
20A 2.5 Prise Sèche linge
20A 2.5 Prise Four
16A 1,5A Volet roulant X3
30mA 40A AC
20A 2.5 Prise Circuit B
20A 2.5 Prise Circuit D
16A 1,5A Eclairage Circuit H
16A 1,5A Eclairage Circuit I
20A 2.5 Prise Lave-vaisselle
20A 2.5 Prise Congélateur
16A Prises GTL X2
30mA 40A A
32A 6 cuisson
20A 2.5 Prise Lave-linge
20A 2.5 VMC
Telerupteur Couloir Circuit H
Telerupteur Eclairage Exterieur Circuit I
30mA 63A A
10A 1,5A Chauffage 2250w Salle de bain 1 et 2
16A ( 1,5A) 2 ,5 Chauffage 3500W Chambre 1 et 2
20A 2.5 Chauffage 4500W Salon 1 et 2 Chambre 3
2A Protection Ballon
20A 2.5 Ballon-E-C
Contacteur JN
-
Invité
Re: Avis sur tableau electrique
pour le chauffage j'ai indiqué les valeurs maxi, mais je travaille sous ces puissance.
-
Invité
Re: Avis sur tableau electrique
Bonjour,
Je ne peux répondre à votre question car il me manque pour moi l'essentiel.
Je vois que vous avez fractionné les puissances. Etes vous en régime triphasé ou non ?
Cela aurait été bon de la savoir.
Merci
Je ne peux répondre à votre question car il me manque pour moi l'essentiel.
Je vois que vous avez fractionné les puissances. Etes vous en régime triphasé ou non ?
Cela aurait été bon de la savoir.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités

