Bonjour j'ai un petit souci sur un chantier je ne peux pas rainurer alors j'ai scellé un boitier prof 50 pour l'inter et alimenté directement mon DCL.
Première question les modules récepteurs yokis peuvent-ils être placés les pavillonnaires (Perturbation éventuelle du signal)
Deuxième question j'ai acheté un E2BP que j'ai branché sur un BP et un RM500E que je ne sais pas connecter d'après les schémas que j'ai pu voir il faudrait encore un micro module série 500 ?

Merci d'avance Bonne journée.

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 11:58
par Carminas
Bonjour

Le module RM500E n'est qu'un récepteur (qui récupère le contact du BP par onde radio émise par le E2BP).
Il faut y associer une fonction de type télérupteur avec un micro module série 500.

Autre solution, utiliser le MTR2000ER qui regroupe les fonctions de récepteur et de télérupteur.

@+

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 12:47
par chipeau
Bonjour Carminas
Je pense que vous voulez dire que le RM500E est le récepteur et le E2BP l'émetteur et vous me confirmez qu'il faut donc un troisième module le micro module série 500 pour réaliser un simple allumage en radio ?


Merci d'avance

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 12:51
par Carminas
Oui c'est bien cela.

J'ai édité mon message pour rectifier la petite coquille que j'avais faite.

@+

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 12:55
par chipeau
Merci Carminas

A votre connaissance qu'est ce qui revient le mois cher la première solution ou bien la deuxième

@+

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 13:54
par Carminas
D'un point de vue tarif, c'est à peu près équivalent.

Le MTR2000ER facilite un peu le montage

Le RM500E + module 500, permet de mixer des poussoirs classiques et des poussoirs radio sur le même allumage.

@+

Re: Connexion Yokis

Posté : dim. 18 juil. 2010 14:23
par chipeau
Ok merci Carminas



@+