Page 1 sur 1
barrette de terre
Posté : ven. 9 juil. 2010 22:57
par silver
salut , je vient d'installer mon piquet de terre en le connectant avec du 25MM2 nu en aval de ma barrette et je me demandais si il ne fallait pas mettre du revetu en 25 mm2 en amont pour repartir a mon tableau. Probleme je n en trouve, que dois je mettre ?
Re: barrette de terre
Posté : ven. 9 juil. 2010 23:03
par RFco
salut
après la barrette on part dans la section identique à celle mini obligatoire en aval du DB EDF, soit 10mm² si DB 15/45 ou 16 mm² si DB 30/60 et 25mm² si DB 60/90
@+
Re: barrette de terre
Posté : lun. 12 juil. 2010 21:59
par silver
salut
est ce qu il peut être nu ou il faut obligatoirement qu il soit revêtu
merci
Re: barrette de terre
Posté : mar. 13 juil. 2010 08:10
par RFco
salut,
en HO7 sous gaine, ou sous tube
@+
Re: barrette de terre
Posté : mar. 3 août 2010 14:15
par chipeau
Bonjour RFCO il semblerait page 29 du mémento Promotelec que le conducteur de terre puisse être en 16 carrés si cuivre isolé et 25 carrés en cuivre nu et ce peu importe la puissance souscrite.
Bonne journée à +