Je viens de recevoir le rapport de "Vérification périodique des installations électriques suivant le réglement de sécurité des ERP", ERP de Catégorie 4, et j'ai une observation qui dit: Présence d'une fiche multiple... ( appelée aussi Triplette) . A supprimer
Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi une triplette est elle interdite et me donner la référence du texte de loi?
Que puis-je ou que dois-je faire pour remedier à ce problème.
Merci d'avance de vos réponses.
triplette
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triplette
bonjour,
c'est effectivement interdit
la solution étant d'installer autant de prises murales qu'il y a d'appareils à alimenter
@+
c'est effectivement interdit
la solution étant d'installer autant de prises murales qu'il y a d'appareils à alimenter
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: triplette
Tout le monde me dit que c'est interdit, mais c'est écrit dans quel document ?
Merci
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: triplette
salut,
c'est inscrit dans mon livret promotelec "ERP" page 26 (17eme édition)
@+
c'est inscrit dans mon livret promotelec "ERP" page 26 (17eme édition)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: triplette
Bonjour,
Cordialement
C'est dans le Règlement de sécurité ERP, EL 11 §7 (Arrêté du 19/11/2001, Art 1er)patelec a écrit :Tout le monde me dit que c'est interdit, mais c'est écrit dans quel document ?
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: triplette
Bonjour,
Vous trouverez également l'article EL11 (Arrêté du 11 décembre 2009) ici
Vous trouverez également l'article EL11 (Arrêté du 11 décembre 2009) ici
Cordialement
GAS
GAS