lampe dans salle d'eau

Message par Invité »

bonjour, j'ai une lampe à poser dans une salle de bain qui se trouve à environ 30-40cm de la douche, quel type de lampe je dois poser ??
merci pour votre réponse !!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: lampe dans salle d'eau

Message par RFco »

salut


est elle au plafond???

A quelle distance du sol???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: lampe dans salle d'eau

Message par Invité »

la lampe est en applique, et elle se trouve a environ 180cm du sol et 35-40 cm de la parois de douche ,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: lampe dans salle d'eau

Message par RFco »

salut,


alors, appareillage de classe 2 en considérant qu'il y a une paroi de douche qui soit assez haute pour la mettre en volume 2


lire doc pour infos supplémentaires à défaut de schéma de votre implantation



http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...