Page 1 sur 1

Alimentation de désenfumage en schéma TT

Posté : ven. 2 juil. 2010 13:31
par Misterman
Bonjour,

L'alimentation de désenfumage en schéma TT ou TN, lorsqu'on a pas de groupe électrogène ou d'un A.E.S., elle est réalisée en amont du dispositif de protection général de l'établissement (non coupée par l'A.U. général), mais doit 'on mettre un CPI pour les défauts d'isolement ? (suivant article EL 14 § 4 du réglement de sécurité), et comment l'installer?

Merci

Re: Alimentation de désenfumage en schéma TT

Posté : dim. 4 juil. 2010 18:08
par Patrick21
Bonjour,
D’après la norme NF S 61-932 relative aux règles d’installation des Systèmes de Sécurité Incendie, l’alimentation et la commande de désenfumage doivent s’effectuer au moyen d’un coffret de relayage conforme à la norme NF S 61-937. Cela est applicable quel que soit le type de ventilateur, qu’il soit classé au feu ou non, dans la mesure où il participe au désenfumage (insufflation, extraction, mise en surpression).

De nos jours les coffrets de relayage intègrent un CPI, il ne vous reste qu'à consulter les fabricants et faire votre choix.

cordialement,