Condensateur de groupe électrogène.

Posté : lun. 7 juin 2010 23:16
par Invité
Bonjour à tous.

Juste 2 petites questions.

Mon condensateur (18µf) est mort. Je souhaiterais le remplacer, mais je vois qu'il existe des condos permanents, des condos de démarrages....
Lequel dois je prendre?

Ca fait la deuxième fois que je le change. Certes ce dernier était un vieux condo, donc peut être un peu faible, mais si c'est pas son âge, quelque chose pourrait il me les faire griller? Je précise que je ne mets jamais le GE à la terre, mais il est posé à même le gazon...

PS mon GE est un djingo 2000

Merci d'avance

Re: Condensateur de groupe électrogène.

Posté : mar. 8 juin 2010 08:10
par Labobine
Bonjour,
Fatalement votre condensateur est un condensateur permanent 450v.
ATTENTION certains sites revendeurs nomment pompeusement des condensateurs permanents "démarrage", afin d'apppeller un chat un chat regardez ici :
http://www.condensateurs.net/condensate ... CABLE.html
Si votre groupe a fonctionné un certain temps avec un "vieux condensateur" on ne peut pas savoir si c'est le condensateur qui était défectueux, donc la première solution est bien de remettre un condensateur neuf.

Re: Condensateur de groupe électrogène.

Posté : mar. 8 juin 2010 20:08
par Invité
Merci bien.

Je me doutais que c'était pas un démarrage mais je voulais être sûr.

Si toutefois le problème se répète avec du neuf, de quoi cela pourrait il venir?

Une idée?

Merci encore pour la confirmation.

Re: Condensateur de groupe électrogène.

Posté : jeu. 24 oct. 2013 17:55
par job
bonjour,
je ne voulait pas crée un topic pour ça donc je poste ici

voila mon probleme

sur mon groupe electrogene mon condensateur 20uf-475V a explosé

j'ai 2 condensateur sous la main

un de 18uf 400V-450V-500V

un de 50uf 400v-450v-500V

puije le remplacé par un des deux que j'ai en stock????
et si oui lequel???

mercie de vos réponses
simon

Re: Condensateur de groupe électrogène.

Posté : jeu. 24 oct. 2013 18:20
par Labobine
Bonjour,
Vous pouvez très bien essayer avec votre 18µf voir si cela débite mais si çà marche je vous conseille de vous procurer un 20µf