aide probleme it

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

aide probleme it

Message par Invité »

bonjour,
je travail en industrie le régime de neutre IT
mais ses derniers temps j'ai des disjoncteurs diff qui saute un peu partout dans l'usine sans raison
pouvez vous me donner une piste d'où peu venir le problème
c'est diff sont sur le circuit pc et éclairage qui on un transfo dédier
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: aide probleme it

Message par pinss67 »

bonjour

Vous dites être en IT ensuite vous précisez que les circuits pc et éclairage sont sur transformateur dédié, quel est le Schéma de liaison à la terre de ce ou ces transfo dédié(s)?
Avez vous fait des mesures de tension entre conducteurs actifs et conducteurs actifs/terre? Que donnent les résultats?
Votre CPI affiche t-il un défaut?

A suivre.....
Invité

Re: aide probleme it

Message par Invité »

bonjour,

c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: aide probleme it

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour à tous,


lamouche a écrit :bonjour,

c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
Normalement, les gestions de neutres ne répondent pas aux mêmes besoins en IT (industrie ) et pour les prises de courant (autre régime de neutre)..

Le résultat du cardew peut être valide malgré la présence de défauts réels si la gestion des neutres et les régimes associés restent incorrects.

Quand le lis "les mesures varient d'un bout à l'autre", quelles sont les mesures réalisées et de quelle manière ?

Cordialement

Delta John :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: aide probleme it

Message par mercure »

bonjour
il me semble que vous avez un transfo de changement de regime (passage du régime IT vers TT ) ,
est ce que vous avez IT avec neutre non distribué pour la force par exemple ,quel valeur affiché sur le vigilohms ?
s'agit il d'une valeurs fixe ou fluctuante ?
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité