protection pour hotte
protection pour hotte
bonjour ... je viens de m inscrire sur ce site que je trouve vraiment vraiment interessant .Je renove ma maison sur guichen(35)et comme premier ,la protection elec de la hotte , faut il une protection individuelle ou puis je la brancher sur une prise connecte en serie ? merci pour votre
reponse
reponse
Re: protection pour hotte
Boujour
tout d'abord il faut regarder la puissance de la hotte en watt et la proteger en fonction de cette puissance.
Normalement il faut un dépard direct pour celle ci .
@ Yam
tout d'abord il faut regarder la puissance de la hotte en watt et la proteger en fonction de cette puissance.
Normalement il faut un dépard direct pour celle ci .
@ Yam
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection pour hotte
Bonjour,
Il faut en effet dédier un circuit indépendant 16A pour la hotte que vous pouvez connecter à un socle 2x10-16A+T.
Il faut en effet dédier un circuit indépendant 16A pour la hotte que vous pouvez connecter à un socle 2x10-16A+T.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection pour hotte
Bonjour,
RIEN dans la norme oblige à dédier un circuit pour la hotte, son alim peut tout a fait etre faite à partir d'un quelconque circuit prises...
@+
RIEN dans la norme oblige à dédier un circuit pour la hotte, son alim peut tout a fait etre faite à partir d'un quelconque circuit prises...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: protection pour hotte
Bonjour;
Je vois que les avis sont différents, c'est pourquoi je vous donne ce que dit la norme concernant les LOCAUX D'HABITATION
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule
• trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatisation,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.),
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective.
Donc comme vous pouvez le voir, la hotte ( à moins qu'elle n'ait une très grande puissance
) n'a pas besoin d'être reprise sur un circuit spécifique..
Je vois que les avis sont différents, c'est pourquoi je vous donne ce que dit la norme concernant les LOCAUX D'HABITATION
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
• un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule
• trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatisation,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs
- fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.),
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective.
Donc comme vous pouvez le voir, la hotte ( à moins qu'elle n'ait une très grande puissance
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: protection pour hotte
Merci Pinss67 de confirmer preuves à l'appui...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection pour hotte
re
S'agissant d'un récepteur fixe qui regroupe généralement de l'éclairage et un moteur d'extraction, rien ne s'oppose donc à le préconiser.
Ne perdons pas également de vue que cette question nous est posée par un particulier réalisant lui même son installation et qui n'a donc pas les mêmes contraintes et obligations de marché qu'un installateur es-qualité.
Je considère donc pour ma part, que ce détail qui, comme d'autres, n'est pas traité explicitement par la norme évoquée, relève de l'interprétation de celle-ci, et peut en conséquence, s'attribuer aux règles de l'art, dont chacun sait, naturellement, qu'il peut s'en inspirer en fonction de ses moyens.
Mille excuses donc pour avoir froissé la sensibilité de mon ami Rfco, dont la "rigidité" face aux normes est avérée.
Vous me permettrez donc de corriger mes propos, en disant qu'il serait souhaitable de prévoir un circuit dédié à la hotte aspirante de la cuisine, tout en sachant que cette disposition procède des règles de l'art et n'a, de toute évidence, aucune obligation réglementaire (puisque non évoquée par les contenus de la norme NFC 15-100).

C'est VRAI la norme ne l'évoque pas stricto sensu, mais elle n'est pas exhaustive...RFco a écrit :RIEN dans la norme oblige à dédier un circuit pour la hotte, son alim peut tout a fait etre faite à partir d'un quelconque circuit prises...
S'agissant d'un récepteur fixe qui regroupe généralement de l'éclairage et un moteur d'extraction, rien ne s'oppose donc à le préconiser.
Ne perdons pas également de vue que cette question nous est posée par un particulier réalisant lui même son installation et qui n'a donc pas les mêmes contraintes et obligations de marché qu'un installateur es-qualité.
Je considère donc pour ma part, que ce détail qui, comme d'autres, n'est pas traité explicitement par la norme évoquée, relève de l'interprétation de celle-ci, et peut en conséquence, s'attribuer aux règles de l'art, dont chacun sait, naturellement, qu'il peut s'en inspirer en fonction de ses moyens.
Mille excuses donc pour avoir froissé la sensibilité de mon ami Rfco, dont la "rigidité" face aux normes est avérée.
Vous me permettrez donc de corriger mes propos, en disant qu'il serait souhaitable de prévoir un circuit dédié à la hotte aspirante de la cuisine, tout en sachant que cette disposition procède des règles de l'art et n'a, de toute évidence, aucune obligation réglementaire (puisque non évoquée par les contenus de la norme NFC 15-100).
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: protection pour hotte
Rebonjour à tous,
Yam comme vous pouvez le voir les avis sont mitigés, pour être franc avec vous, le mien aussi est mitigé, je m'explique:
Notre ami RFco, tout à fait juste dans ces paroles nous dit que ce n'est pas obligatoire, je confirme tout à fait son point de vu puisque la norme ne l'oblige en rien, cependant, je m'aligne tout à fait au idées de mon ami Gas, qui pour lui un circuit 16A dédié serait un plus et relève des "règles de l'art" de l'installation, pour plusieurs raisons, notamment la séparation du circuit, l'indépendance du circuit, une protection spécifique dédiée...
Normativement je vous dirais pas besoin de le faire, mais si je pouvais vous donner un conseil, faites le si vous pouvez...
Voilà, c'est à vous de jouer, à vous d'en décider, mais personne pourra vous en vouloir si vous le branchez sur un circuit prise...
Yam comme vous pouvez le voir les avis sont mitigés, pour être franc avec vous, le mien aussi est mitigé, je m'explique:
Notre ami RFco, tout à fait juste dans ces paroles nous dit que ce n'est pas obligatoire, je confirme tout à fait son point de vu puisque la norme ne l'oblige en rien, cependant, je m'aligne tout à fait au idées de mon ami Gas, qui pour lui un circuit 16A dédié serait un plus et relève des "règles de l'art" de l'installation, pour plusieurs raisons, notamment la séparation du circuit, l'indépendance du circuit, une protection spécifique dédiée...
Normativement je vous dirais pas besoin de le faire, mais si je pouvais vous donner un conseil, faites le si vous pouvez...
Voilà, c'est à vous de jouer, à vous d'en décider, mais personne pourra vous en vouloir si vous le branchez sur un circuit prise...
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: protection pour hotte
Bonjour à tous
Pour compléter ces argmentations toutes très justes :
Un circuit spécialisé a un intérêt lorsque l'on branche une appareil de forte puissance (ce qui n'est pas le cas ici) ou lorsque l'on veut pouvoir facilement isoler le circuit.
C'est plutot cette dernière caractéristique qui nous intéresse dans le cas de la hotte.
Reste que pour isoler la hotte il y a un moyen simple, c'est de débrancher la prise, à laquelle elle est connectée.
Mais comme dit plus haut les 2 solutions sont recevables.
Personnellement ma hotte est depuis 25 ans sur le circuit prises cuisine et je n'ai jamais eu de soucis (ce qui n'est pas un argument en soit)
@+
Pour compléter ces argmentations toutes très justes :
Un circuit spécialisé a un intérêt lorsque l'on branche une appareil de forte puissance (ce qui n'est pas le cas ici) ou lorsque l'on veut pouvoir facilement isoler le circuit.
C'est plutot cette dernière caractéristique qui nous intéresse dans le cas de la hotte.
Reste que pour isoler la hotte il y a un moyen simple, c'est de débrancher la prise, à laquelle elle est connectée.
Mais comme dit plus haut les 2 solutions sont recevables.
Personnellement ma hotte est depuis 25 ans sur le circuit prises cuisine et je n'ai jamais eu de soucis (ce qui n'est pas un argument en soit)
@+
Carminas
Re: protection pour hotte
bonjour tout le monde ... merci pour vos reponses a b
ientot
ientot
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


