Régulateur PID

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Régulateur PID

Message par roro89 »

Bonjour, j'utilise un régulateur PID Eurotherm 808 pour une régulation en température.

Le principe de fonctionnement (d'après ce que j'ai compris) est que lorsque ma mesure est inférieure a ma consigne, la chauffe est activée et inversement.

seulement lorsque je met cette régulation en pratique,

ma consigne a 100 degrés, et ma chauffe est en route jusqu'à ce que la mesure atteigne 100 degrés et le contacteur se coupe mais les résistances étant toujours chaude la température continue a augmenter, et redescend très lentement par la suite.

Comment remédier à mon problème (comment régler les paramètres PID) ?

merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Régulateur PID

Message par Max78 »

Bonjour,

Réponse ICI. Pour votre problème d'inertie thermique soit il faut baisser votre point de consigne de quelques degrés soit votre régulateur prend en compte cette inertie et le fait automatiquement en fonction des valeurs du programme que vous aurez programmé.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Re: Régulateur PID

Message par roro89 »

Bonjour Max78 , j'ai chercher une solution a mon problème mais je n'ai rien trouvé.
J'ai réussi à déterminer mes paramètres PID, mais seulement je n'arrive pas à modifier les valeurs directement sur l'écran du régulateur via les boutons "paramètres", je parviens à modifier la consigne, les alarmes haute et basse, mais pas les paramètres PID comment faire?

Merci d'avance pour ton aide
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Régulateur PID

Message par Max78 »

Bonjour,

Actuellement, vous avez accès à quels menus avec votre bouton paramètre ?

Vous n'avez pas un menu qui s'appelle " PID controller [Interdit] stepoint ramp" ou " PID programmer/controller [Interdit] 4 segments" ?
Ou éventuellement un autre menu qui contiendrait le mot "hystérésis", "rampe" ou "gain" ?$

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité