Posté : jeu. 17 juil. 2008 22:03
par Didier
Bonjour Carminas
j'ai modifie le tableau, pouvez vs me dire si comme cela ça va
pour l'eclairage exterieur j'ai mis 3 lampe pour economiser un dijoncteur.
pouvez vs me dire si ce tableau à l'adresse ci-desous est bon ou s il me faut répartir autrement ?
http://pagesperso-orange.fr/la-maison-d ... %20tableau
Didier
Re: modele de tableau
Posté : jeu. 17 juil. 2008 22:52
par Carminas
Bonsoir
Je ne pige pas pouquoi vous voulez économiser un disjoncteur (vu le prix d'un tableau vous n'êtes pas à 10€ près).
J'aurai mis les 4 éclairages extérieur sur un disj dédié (mais une fois de plus si les éclairage sont attenant à la maison ce n'est pas normativement obligatoire).
A part celà tout est OK
@+
Re: modele de tableau
Posté : jeu. 17 juil. 2008 23:14
par Didier
Ok merci je vais vs ecouter je vais mettre l'eclairage exterieur sur un dijoncteur dédié.
je peux le mettre sur le 3eme differenciel
Re: modele de tableau
Posté : jeu. 17 juil. 2008 23:41
par Carminas
Sans aucun problème, cela ne consomme pas grand chose.
@+
Re: modele de tableau
Posté : ven. 18 juil. 2008 05:33
par RFco
Bonjour,
l'inter diff du congel devrait etre un HPI et etre alimenté en 10mm² (16mm² inutile)
@+
Re: modele de tableau
Posté : ven. 18 juil. 2008 09:39
par Didier
C'était une erreur de ma part voilà j'ai rectifier.
merci beaucoup pour tout vos conseil et pour le temps que vs passez à repondre.
Didier
Re: modele de tableau
Posté : mar. 22 juil. 2008 14:11
par manahih
salut j'excuserais je vais pas vous répondre mais je suis un nouveau inscrit et j aimerai avoir des réponses si vous voulez m aider que dieu vous [STOP Arnaque] et merci d avance
Re: modele de tableau
Posté : mar. 22 juil. 2008 15:00
par GAS
bonjour et bienvenue sur volta manahih.
Si vous souhaitez poser des questions, il vous faut choisir la rubrique dans laquelle elles vont figurer et créer ensuite un nouveau sujet ..

Re: modele de tableau
Posté : ven. 25 juil. 2008 01:29
par manahih
c set très gentille de votre part GAS et merci infiniment