salut a tous ma question est la suivante : qu'il est la puissance maximal pour changer le démarrage d'un moteur triphasé
tension "380v" au démarrage monophasé "230v" ? merci.
changement de tension de demarrage
- aziz filali
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 26 oct. 2008 22:13
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: changement de tension de demarrage
Bonjour,
Je suppose que la barrière des langues est surement pour quelque chose dans votre traduction qui n'est pas du tout claire.
Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire :
Quelle est la puissance maximun pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
Et si c'est le cas, vous voulez le faire marcher avec un condensateur ?
Si ce n'est pas du tout cela veuillez essayer de reformuler votre question.
Je suppose que la barrière des langues est surement pour quelque chose dans votre traduction qui n'est pas du tout claire.
Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire :
Quelle est la puissance maximun pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
Et si c'est le cas, vous voulez le faire marcher avec un condensateur ?
Si ce n'est pas du tout cela veuillez essayer de reformuler votre question.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- aziz filali
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 26 oct. 2008 22:13
- Contact :
Re: changement de tension de demarrage
je veut dire: Quelle est la puissance maximum pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: changement de tension de demarrage
re,
C'est bien ce que j'avais pensé.
Si c'est avec un condensateur jusqu'à 1kw très bien, au-dessus de 1kw moins bien et au-dessus de 2kw pratiquement impossible. Cela dépend aussi de la configuration du moteur lui-même suivant la marque et le modèle.
Avec un moteur pilote il n'y a pas de limite (que celle du disjoncteur).
Avec un convertisseur/variateur 2,2Kw
C'est bien ce que j'avais pensé.
Si c'est avec un condensateur jusqu'à 1kw très bien, au-dessus de 1kw moins bien et au-dessus de 2kw pratiquement impossible. Cela dépend aussi de la configuration du moteur lui-même suivant la marque et le modèle.
Avec un moteur pilote il n'y a pas de limite (que celle du disjoncteur).
Avec un convertisseur/variateur 2,2Kw
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée