Posté : ven. 7 mai 2010 12:23
Bonjour,
Je réalise une installation électrique neuve (donc passage Consuel), et j'ai un petit doute:
Touts les murs et cloison sont en placo BA13.
J'ai donc fixé des boites d'encastrement pour cloison sèche (boite jaune Legrand 40mm prof).
Mais voila mon pb: la norme exige que la gaine pénètre dans la boite et ne puisse pas glisser.
Si je laisse dépasser la gaine dans la boite de 2 à 3 cm, elle tient bien, mais je n'ai plus de place pour rentrer l'interrupteur ou la prise.
Si je la laisse juste affleurer, la gaine ne tient pas bien et peut facilement se détacher de la boite.
Comment faire pour être nickel vis à vis de la norme et du Consuel ?
Je pensais laisser les gaines affleurer puis injecter de la mousse expansive pour fixer tout ça.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos "éclairages"
Bien cordialement