Tension importante entre les phases et la masse de terre
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
En fait l'installation ne comporte pas de contrôleur d'isolement et il y a 3 phases et neutre à l'entrée du TGBT à partir du Transfo
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Il semblerait qu'on soit en TNS... Ca me semble déjà louche que la distribution ait été faite en TNS, mais bon...
Non, quelque chose cloche, un potentiel important entre neutre et terre en début de ligne, ça ne peut pas exister en TNS, à moins que le SLT ait été mal fait...
Pour moi c'est vraiment pas assez précis pour l'instant pour émettre un avis, je me retire...
Cordialement.
Non, quelque chose cloche, un potentiel important entre neutre et terre en début de ligne, ça ne peut pas exister en TNS, à moins que le SLT ait été mal fait...
Pour moi c'est vraiment pas assez précis pour l'instant pour émettre un avis, je me retire...
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
moi ce que je crois, c'est que le régime de neutre est TNS car c'est un poste à usage industriel et que avec ce régime en cas d'un premier défaut rien ne se produit et les protections ne réagisse pas (je parle en cas d'une phase à la terre) sinon le disjoncteur ne réagit que lors d'un deuxième défaut cad une autre phase à la terre.
Et pourtant, il y avait une tension de l'ordre de 110V entre le neutre et la terre (car sinon si on était dans le régime TT, il n y aura jamais cette tension entre les deux bornes car il s'agit du même potentiel). Ma question est qu'est ce qui peut engendrer une telle tension entre le neutre et la masse dans un régime TNS.
Salutations,
Et pourtant, il y avait une tension de l'ordre de 110V entre le neutre et la terre (car sinon si on était dans le régime TT, il n y aura jamais cette tension entre les deux bornes car il s'agit du même potentiel). Ma question est qu'est ce qui peut engendrer une telle tension entre le neutre et la masse dans un régime TNS.
Salutations,
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Entièrement de l'avis de mon "collègue"Im2fast4U a écrit :Il semblerait qu'on soit en TNS... Ca me semble déjà louche que la distribution ait été faite en TNS, mais bon...
Non, quelque chose cloche, un potentiel important entre neutre et terre en début de ligne, ça ne peut pas exister en TNS, à moins que le SLT ait été mal fait...
Pour moi c'est vraiment pas assez précis pour l'instant pour émettre un avis, je me retire...
Cordialement.
Trop peu d'informations pour se justifier,
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Si vous vous aventurez plus bas dans l'installation (genre un tableau divisionnaire ou un récepteur) est ce que vous avez toujours ce potentiel entre terre et neutre ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Je me suis retiré, mais je ne peux pas laisser dire ça ! Vous êtes sûr d'être en schéma TN, mais ça n'en a vraiment pas l'air...basamir a écrit :moi ce que je crois, c'est que le régime de neutre est TNS car c'est un poste à usage industriel et que avec ce régime en cas d'un premier défaut rien ne se produit et les protections ne réagisse pas (je parle en cas d'une phase à la terre) sinon le disjoncteur ne réagit que lors d'un deuxième défaut cad une autre phase à la terre.
Et pourtant, il y avait une tension de l'ordre de 110V entre le neutre et la terre (car sinon si on était dans le régime TT, il n y aura jamais cette tension entre les deux bornes car il s'agit du même potentiel). Ma question est qu'est ce qui peut engendrer une telle tension entre le neutre et la masse dans un régime TNS.
Salutations,
Revoyez votre description de l'installation s'il vous plait...
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
En fait le problème est résolu, il y a avait au niveau du tgbt un disjoncteur qui est l'origine de ce pépin, une fois déclencher la tension a disparu entre le neutre et la masse. Mais je ne sais pas vraiment si ce disjoncteur est défaillant et mis à la terre le neutre de l'équipement.
Bref, je vous remercie tous de m'avoir aidé.
salutations,
Bref, je vous remercie tous de m'avoir aidé.
salutations,
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Le récepteur branché sous ce disjoncteur ne devait pas souvent être mis en marche....
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Tout à fait, tu as raison c'est un truc qui ne fonctionne que une fois par 4 ou 5 ans.Blade3655 a écrit :Le récepteur branché sous ce disjoncteur ne devait pas souvent être mis en marche....
Mais est ce que t'as une idée sur la vrai cause de ce machin, y a t il une phase à la terre qui a causée ça?!
Merci d'avance.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre
Forcement que c'est une phase à la terre, étant donné que la tension était présente. Cependant dès que le récepteur était mis en service le cricuit se ferme et le disjoncteur alimentant ce récepteur devait déclencher à mon avis. (voire même faire déclencher en amont selon la sélectivité)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités