Local pompe à chaleur ERP type T

Message par Las »

Bonjour, je souhaiterais savoir s'il faut prendre des dispositions particulières en ce qui concerne le matériel à mettre en œuvre dans ce type de local qui intègre une pompe à chaleur eau/eau. celle-ci est située en RDC dans un ERP de type T, salles d'exposition se trouvant plus loin.
Merci !

Las
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Local pompe à chaleur ERP type T

Message par Patrick21 »

bonjour,
votre question manque de précisions:
catégorie de l'ERP
puissance de la PAC

Je ne peux que vous renvoyer sur les articles CH de l'arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP du 1er groupe et sur l'arrêté du 22 juin 1990 pour les ERP du 2eme groupe. Ne pas omettre que des dispositions complémentaires sont applicables pour les ERP du 1er groupe selon le type (T) par l'arrêté du 18 novembre 1987 modifié.

Quant la puissance, celle-ci peut entrer dans le cadre des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) sous la rubrique 2920.

Par défaut, il s'agit d'un local rentrant dans le cadre d'un local à risque d'incendie, électriquement parlant : à considérer comme un local BE2.

cordialement,