Informatique et électricité ? A qui demandé ?
Posté : dim. 6 juil. 2008 23:02
Bonjour,
Dernièrement j'ai rencontré un problème, chez un client, lors de l'installation, d' un Switch SMC de 24 ports. Une fois brancher sur la prise secteur, j'avais le voyant ON du Switch qui était allumé, mais pas les diodes réseau ! Bien évidement pas de réseau !
Je vous passe les étapes de l'installation et des heures de recherche pour comprendre !
Bref, j'ai reçu un nouveau Switch SMC 24 ports et en le mettant lui aussi sur le secteur, les diodes réseau s'allumaient puis même pas 2 minutes plus tard s'éteignaient et bien évidement plus de réseau !
Ce n'est quand faisant le test avec le premier Switch SMC dans mon atelier et que j'ai vu que cela fonctionnait. Voyant ON OK, diodes réseau allumées, réseau OK.
Quel différence y'a t'il chez mon client et dans mon atelier ? Les câbles réseau, c'est moi qui les aient sertis et controlés, ils sont bons ! L'électricité ?
Sur la notice du SMC, on fait référence à la terre qui doit être OK au branchement. Les locaux de mon client venant d'être refaient entièrement, logiquement je ne devrait pas avoir des problèmes de prise de terre !
Mais un gros doute m'envahit ! J'achète ches castorama un testeur 2P + T. Si problème il y'a, ce petit testeur devrait le repérer !
Je teste la prise de courant où j'avais branché mon Switch SMC, chez mon client: le testeur m'indique que la Phase et le Neutre sont inversés.
Je mets mon Switch SMC sur la prise de courant d'à coté, qui elle répond tout OK avec le testeur, et le Switch qui n'avait pas été allumé depuis 2 jours, fonctionne sans problème. Voyant ON OK, diodes réseau allumées, réseau OK.
Je le branche sur la prise de courant qui a la Phase et le Neutre inversés, pas de réseau. Je le rebranche sur la prise de courant OK, le Switch ne fonctionne plus ! Je le débranche, attends 2 heures et le rebranche sur la prise de courant OK, tout fonctionne.
J'en déduis que le Switch SMC ne peux pas fonctionné avec la Phase et le Neutre inversés.
Rien n'est indiqué à ce sujet dans la documentation du SMC à ce sujet.
L'électricien qui a monté les prises de courant dit que la Phase et le Neutre inversés, n'a aucune incidence VRAI FAUX ?
Mon petit testeur 2P + T, a aussi un petit bouton pour faire disjoncter le compteur électrique. Sur les prises de courant dont la Phase et Neutre sont inversés, il t'en a 3 sur la trentaine qu'il a misent, la protection du disjoncteur ne se déclenche pas. Y'A T'IL UN RISQUE SI OUI LEQUEL ?
A votre avis, à qui dois-je m'adresser pour faire établir un certificat, qui attesterait qu'un inversement de la Phase et du Neutre empêche ce Switch de fonctionner ?
Merci de vos conseils
Dernièrement j'ai rencontré un problème, chez un client, lors de l'installation, d' un Switch SMC de 24 ports. Une fois brancher sur la prise secteur, j'avais le voyant ON du Switch qui était allumé, mais pas les diodes réseau ! Bien évidement pas de réseau !
Je vous passe les étapes de l'installation et des heures de recherche pour comprendre !
Bref, j'ai reçu un nouveau Switch SMC 24 ports et en le mettant lui aussi sur le secteur, les diodes réseau s'allumaient puis même pas 2 minutes plus tard s'éteignaient et bien évidement plus de réseau !
Ce n'est quand faisant le test avec le premier Switch SMC dans mon atelier et que j'ai vu que cela fonctionnait. Voyant ON OK, diodes réseau allumées, réseau OK.
Quel différence y'a t'il chez mon client et dans mon atelier ? Les câbles réseau, c'est moi qui les aient sertis et controlés, ils sont bons ! L'électricité ?
Sur la notice du SMC, on fait référence à la terre qui doit être OK au branchement. Les locaux de mon client venant d'être refaient entièrement, logiquement je ne devrait pas avoir des problèmes de prise de terre !
Mais un gros doute m'envahit ! J'achète ches castorama un testeur 2P + T. Si problème il y'a, ce petit testeur devrait le repérer !
Je teste la prise de courant où j'avais branché mon Switch SMC, chez mon client: le testeur m'indique que la Phase et le Neutre sont inversés.
Je mets mon Switch SMC sur la prise de courant d'à coté, qui elle répond tout OK avec le testeur, et le Switch qui n'avait pas été allumé depuis 2 jours, fonctionne sans problème. Voyant ON OK, diodes réseau allumées, réseau OK.
Je le branche sur la prise de courant qui a la Phase et le Neutre inversés, pas de réseau. Je le rebranche sur la prise de courant OK, le Switch ne fonctionne plus ! Je le débranche, attends 2 heures et le rebranche sur la prise de courant OK, tout fonctionne.
J'en déduis que le Switch SMC ne peux pas fonctionné avec la Phase et le Neutre inversés.
Rien n'est indiqué à ce sujet dans la documentation du SMC à ce sujet.
L'électricien qui a monté les prises de courant dit que la Phase et le Neutre inversés, n'a aucune incidence VRAI FAUX ?
Mon petit testeur 2P + T, a aussi un petit bouton pour faire disjoncter le compteur électrique. Sur les prises de courant dont la Phase et Neutre sont inversés, il t'en a 3 sur la trentaine qu'il a misent, la protection du disjoncteur ne se déclenche pas. Y'A T'IL UN RISQUE SI OUI LEQUEL ?
A votre avis, à qui dois-je m'adresser pour faire établir un certificat, qui attesterait qu'un inversement de la Phase et du Neutre empêche ce Switch de fonctionner ?