Prises sur la cloison de SDB

Posté : jeu. 8 avr. 2010 09:08
par DOM
Bonjour,
Je doit poser une prise 220V sur une cloison de 70mm dans un couloir,
mais seulement derriere cet cloison c'est la salle de bain et la douche.
Ont ma expliquée que pour ce cas une cloison de 100mm min etait requis,je ne trouve nul part
cet info,pouvez vous me le confirmez?
Merci

Re: Prises sur la cloison de SDB

Posté : jeu. 8 avr. 2010 10:18
par GAS
Bonjour DOM,
A ma connaissance et hors mis les prescriptions d'usage visant les saignées sur les cloisons non-porteuses, je ne pense pas qu'il y ait une obligation à réaliser une cloison de 100 mm dans ce cas précis pour installer une Pct .

Re: Prises sur la cloison de SDB

Posté : jeu. 8 avr. 2010 12:33
par RFco
Salut,


Depuis la dernière édition de la NF C15-100 (en 2002), il n'y a plus aucune restriction à ce sujet....



@+

Re: Prises sur la cloison de SDB

Posté : jeu. 8 avr. 2010 21:15
par fk82
bonsoir,

Pour ma part, ayant eu une observation à ce sujet lors d'un contrôle, si la cloison est a tenante avec les volumes 0/1 et 2 celle ci doit faire 100mm pour pouvoir y apposer un mécanisme ou prise en 230v derrière.
Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier le texte à ce sujet.
a+