liaison équipotentielle

Message par nicolas17 »

Bonsoir à tous, concernant la liaiosn équipotentielle dans la salle de bain, je dispose d'une nourrice dans cette pièce et des départs en PER vers douche à l'italienne, baignoire et lavabos. ma question est la suivante, suis je obligé de mettre un cable vert jaune en 6 mm2 pour raccorder la nourrice de la salle de bain sachant qu'il y en a déjà un au niveau de l'arrivée d'eau principale dans un autre local avec nourrice. Concernant la douche à l'italienne, il parait qu'il faut relier le syphon à la terre. Concernant la cuisine, quelle section de cable faut il passer pour la LEL, les arrivées sont également en PER faut il quand même les raccorrder.? Merci à tous et bonne soirée
Avatar du membre
nicolas17
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 14:27
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par nicolas17 »

Bonjour, quelqu'un peut m'aider?? Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par RFco »

nicolas17 a écrit :Bonsoir à tous, concernant la liaiosn équipotentielle dans la salle de bain, je dispose d'une nourrice dans cette pièce et des départs en PER vers douche à l'italienne, baignoire et lavabos. ma question est la suivante, suis je obligé de mettre un cable vert jaune en 6 mm2 pour raccorder la nourrice de la salle de bain sachant qu'il y en a déjà un au niveau de l'arrivée d'eau principale dans un autre local avec nourrice. Concernant la douche à l'italienne, il parait qu'il faut relier le syphon à la terre. Concernant la cuisine, quelle section de cable faut il passer pour la LEL, les arrivées sont également en PER faut il quand même les raccorrder.? Merci à tous et bonne soirée

Salut

pour la salle d'eau, il faut réaliser la L.E.S., c'est a dire interconnecter toutes les terres des circuits présents

lisez ce doc : http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf

Pour la cuisine, ce n'est pas necessaire sauf si vous etes dans un batiment dépourvu de colonne de terre

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicolas17
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 14:27
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par nicolas17 »

Bonjour , merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités