Régulateur eurotherm 808
Posté : mer. 24 mars 2010 10:36
par roro89
Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir à quoi servent précisèment les bornes 9 et 10 du régulateur.
Je vois qu'il s'agit d'une alarme mais je ne comprend pas le fonctionnement.
Merci pour vos éventuelles explications
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : mer. 24 mars 2010 20:49
par Max78
Bonjour,
Vous devriez regarder par
ICI.
Documentation technique régulateur eurotherm 808 a écrit :
Two alarm outputs [Interdit] full-scale high, full-scale low and deviation
band alarm types configurable, each alarm type has its own setpoint,
[Interdit] 1°C hysteresis. Alarm latching configurable *9*9*9* each alarm type.
Alarm output 1 configurable as collective alarm *9*9*9* all alarm types,
relay de-energised in alarm condition (failsafe); alarm output 2 configurable,
relay energised in alarm condition
Le relais sert à fermer/ouvrir un contact lorsqu'il y a un défaut.
Pour la sortie 1, elle ouvre un contact lorsqu'il y a un défaut sur l'appareil (ou autre selon modèle).
Pour la sortie 2, elle ferme un contact quand il y a une dérive trop importante par rapport au point de consigne Cette dérive est normalement programmable par la liaison RS232/ RS422 depuis un ordinateur(via convertisseur)/valise de programmation. Attention à bien repérer le "mot" binaire correspondant à la configuration de cette sortie
Après, à vous de choisir si vous voulez choisir un contact sec pour renvoyer l'information ou, si vous voulez un signal analogique.
Cordialement,
Max
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : jeu. 25 mars 2010 10:52
par roro89
oh super merci bien
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : dim. 2 mai 2010 13:34
par Invité
bonjour
voila, je suis entrain de developper une application en vb permettant la lecture de la temperature mesurée par un regulateur de temperature eurotherm 2208e en utilisant le protocole modbus, sachant que ce regulateur utilise la liaison rs422 pour pouvoir communiquer, j'utilise un convertisseur rs232/rs422 pour pouvoir communiquer avec la liaison serie de l ordinateur qui utilise la liaison rs232, mais le probleme c'est que je ne reçoi aucune reponse:(, par contre l'application ca marche parfaitement si je la teste avec un cable NULL Modem (sans convertisseur)
que doi je faire pour resoudre ce probleme
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : mer. 5 mai 2010 13:56
par roro89
Bonjour,
Comment paramètre-t-on le régulateur en fonction du type de capteur utilisé en entrée ?
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : mer. 5 mai 2010 17:24
par Max78
Bonjour,
La programmation se fait grâce à la liaison RS422 / 232.
Documentation technique eurotherm 808 a écrit : Output 2 can be fitted [Interdit] four output module types: triac (Tl), relay (RI) or logic (Ll) or
DC(D1). Check [Interdit] relevant code on [Interdit] instrument label. [Interdit] external connections depend on
[Interdit] type of output module installed.
Ce qui veut dire que vous pouvez programmer votre régulateur pour le point de consigne par exemple, mais que les sorties ne dépendent pas uniquement de la programmation mais également du module physique installé pour les sorties.
Cordialement,
Max
Re: Régulateur eurotherm 808
Posté : jeu. 6 mai 2010 16:31
par roro89
Je n'ai pas tout compris mais merci quand même, et si par exemple ma mesure est effectuée avec un thermocouple type J, que j'ai branché sur les bornes 20 et 19, y a-t-il un paramétrage en plus a faire, pour lui signaler que c'est un type J, ou pas du tout ?