Bonjour,
juste pour avoir une confirmation,je voulais savoir qu'en l'on change un tableau à fusible part un tableau à disjoncteur il me semble que l'on doit aussi veiller à retirer les circuit spécialisée s'il n'existe pas ? merci pour votre réponse
A+
Remplacement tableau
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant
l’installation doit comporter au moins deux circuits permettant d’alimenter individuellement les équipements électroménager du type appareil de cuisson, machine à laver
les circuits alimentant le lave linge et les appareils de cuisson doivent obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils.
lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel 30 mA, placé en tête : il sera de type A.
Pour plus d’informations voir :
diagnostic électrique mise en sécurité guide 2009
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
la mise en sécurité dans l’habitat existant page 7 à 17
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
cordialement
concernant la mise en sécurité dans l’habitat existant
l’installation doit comporter au moins deux circuits permettant d’alimenter individuellement les équipements électroménager du type appareil de cuisson, machine à laver
les circuits alimentant le lave linge et les appareils de cuisson doivent obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par ces appareils.
lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel 30 mA, placé en tête : il sera de type A.
Pour plus d’informations voir :
diagnostic électrique mise en sécurité guide 2009
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
la mise en sécurité dans l’habitat existant page 7 à 17
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
cordialement
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Suite à votre annonce, je peux vous conseiller cette adresse:
viewtopic.php?f=14&t=3866
Cordialement
EED
Suite à votre annonce, je peux vous conseiller cette adresse:
viewtopic.php?f=14&t=3866
Cordialement
EED
Re: Remplacement tableau
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il n'est pas demandé de tirer de nouveaux circuits spécialisés.
Il faut juste mettre des protections adaptées à la plus petite section des conducteurs rencontrés sur le circuit.
Le seul cas où il faut tirer de nouveaux circuits, c'est dans le cas d'une ancienne installation tri à neutre commun à plusieurs circuits que vous repassez en mono. Dans ce cas les circuits qui consomment plus d'1kW doivent être retirés à neuf.
Vu les questions récurrentes que vous posez sur la mise en sécurité, je vous invite à acheter le guide "Installations électriques des logements existants " édité par Promotelec qui vous donnera la conduite dans les différents cas de figures que vous rencontrez.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il n'est pas demandé de tirer de nouveaux circuits spécialisés.
Il faut juste mettre des protections adaptées à la plus petite section des conducteurs rencontrés sur le circuit.
Le seul cas où il faut tirer de nouveaux circuits, c'est dans le cas d'une ancienne installation tri à neutre commun à plusieurs circuits que vous repassez en mono. Dans ce cas les circuits qui consomment plus d'1kW doivent être retirés à neuf.
Vu les questions récurrentes que vous posez sur la mise en sécurité, je vous invite à acheter le guide "Installations électriques des logements existants " édité par Promotelec qui vous donnera la conduite dans les différents cas de figures que vous rencontrez.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm
@+
Carminas