Page 1 sur 1
Réalisation de goulotte GTL
Posté : dim. 21 mars 2010 09:33
par Dogui50
Bonjour,
est il toujours possible, pour une maison ou le permis a était obtenu en décembre 2008, de réaliser la goulotte gtl en contreplaqué? si oui quelles sont les obligations
merci
Re: Réalisation de goulotte GTL
Posté : dim. 21 mars 2010 09:41
par RFco
Bonjour,
Rien n'a changé,
771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée
@+
Re: Réalisation de goulotte GTL
Posté : mer. 24 mars 2010 22:32
par Dogui50
Dois-je continuer mes gaines jusqu'au tableau ou puis-je les arrêter comme dans une gtl plastique a quelques centimètres de l'entrée dans la gaine?