Resistance ballon eau chaude
Posté : ven. 19 mars 2010 18:36
j'ai repondu a une question posé de cette facon ,j'attends votre commentaire pour ma reponse que j'ai mis en ligne:
la question posée est:
2circuits distinct de résistances pour 2 ballons ont une puissance de 20KW chacune.Le calibre des disjoncteurs et de 32A et 40A en Triphasé.Les disjoncteurs sont très chaud.Une disjonction se produit parfois .J'ai effectué une prise d'intensité sur en dessous des disjoncteur,je trouve environ 30A Comment est-ce possible car si je fait I=P/Uxcosxracine de 3= environ 48A ..La section de câble et OK .Quelle est la formule de calcul pour savoir l'intensité parcourue dans les résistances afin de vérifier si le calibre du disjoncteur est adapté? pourquoi je trouve 30A sous les disjoncteur alors que la formule me donne 48A? Merci de l'attention que vous porterais à ma question.
ma reponse :
Comme le récepteur est résistif (thermoplongeur en principe)
,on a pas besoin d'appliquer le cos de phi dans ce cas ,il est supposé = 1
pour calculer l'intensité de ligne par phase =
Intensité par phase = P/U√3 = 20000/400X√3
= 20000/400X1.73
= 20000/692
= 20000/692
= 28.90A ± 30A
Cordialement
la question posée est:
2circuits distinct de résistances pour 2 ballons ont une puissance de 20KW chacune.Le calibre des disjoncteurs et de 32A et 40A en Triphasé.Les disjoncteurs sont très chaud.Une disjonction se produit parfois .J'ai effectué une prise d'intensité sur en dessous des disjoncteur,je trouve environ 30A Comment est-ce possible car si je fait I=P/Uxcosxracine de 3= environ 48A ..La section de câble et OK .Quelle est la formule de calcul pour savoir l'intensité parcourue dans les résistances afin de vérifier si le calibre du disjoncteur est adapté? pourquoi je trouve 30A sous les disjoncteur alors que la formule me donne 48A? Merci de l'attention que vous porterais à ma question.
ma reponse :
Comme le récepteur est résistif (thermoplongeur en principe)
,on a pas besoin d'appliquer le cos de phi dans ce cas ,il est supposé = 1
pour calculer l'intensité de ligne par phase =
Intensité par phase = P/U√3 = 20000/400X√3
= 20000/400X1.73
= 20000/692
= 20000/692
= 28.90A ± 30A
Cordialement