Bonjour,
Dans le cadre du calcul de la section minimale admissible pour le conducteur de protection PE :
Doit-on tenir compte du nombre de conducteurs ou bien effectuer le calcul dans le cas le plus critique, à savoir 1 seul conducteur PE supportant le courant de court-circuit) ?
Merci de votre aide
Cordialement
Section du conducteur de protection
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Section du conducteur de protection
Bonjour
Nous manquons un peu d'informations pour pouvoir vous aider au mieux
Il faudrait connaître le régime de neutre, la nature de votre projet ( alimentation générale, tableau, récepteur,) ensuite tout va dépendre du mode de pose, de la puissance de la source, de l'intensité de court-circuit en fin de ligne, nature de câble...
réaliser une alimentation avec plusieurs conducteurs PE est délicate, vous devez suivre exactement le même chemin, même longueur,
Il faudrait définir au préalable la section minimale demandée et ensuite, décider si l'utilisation d'un second PE est nécessaire
Nous manquons un peu d'informations pour pouvoir vous aider au mieux
Il faudrait connaître le régime de neutre, la nature de votre projet ( alimentation générale, tableau, récepteur,) ensuite tout va dépendre du mode de pose, de la puissance de la source, de l'intensité de court-circuit en fin de ligne, nature de câble...
réaliser une alimentation avec plusieurs conducteurs PE est délicate, vous devez suivre exactement le même chemin, même longueur,
Il faudrait définir au préalable la section minimale demandée et ensuite, décider si l'utilisation d'un second PE est nécessaire
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Section du conducteur de protection
Bonjour,
Il s'agit d'une réflexion au sens général et non d'une installation particulière.
En fait, je me demandais, par exemple dans le cas de l'utilisation de câbles multiconducteurs avec PE, si on utilise 2 câbles pour chaque phase, le fait de connecter les 2 conducteur PE change t-il quelque chose au fait de n'en utiliser qu'un seul ?
Il s'agit d'une réflexion au sens général et non d'une installation particulière.
En fait, je me demandais, par exemple dans le cas de l'utilisation de câbles multiconducteurs avec PE, si on utilise 2 câbles pour chaque phase, le fait de connecter les 2 conducteur PE change t-il quelque chose au fait de n'en utiliser qu'un seul ?
Re: Section du conducteur de protection
Bonjour,
Le fait de mettre des conducteurs de protection en parallèle a effectivement une incidence. Cette disposition est bénéfique en particulier dans les schémas de liaison à la terre TN et IT, le principe est adopté en général avec des câbles multipolaires mis en parallèle. Le fait d'augmenter la section globale du conducteur de protection a pour effet d'augmenter la valeur du courant de défaut et par conséquent d'autoriser des protections contre les court-circuits de valeur plus élevée. Ceci est parfois nécessaire pour rendre compatible les caractéristiques du disjoncteur avec le fonctionnement des récepteurs qui générent des courants transitoires élevés.
Cordialement.
Le fait de mettre des conducteurs de protection en parallèle a effectivement une incidence. Cette disposition est bénéfique en particulier dans les schémas de liaison à la terre TN et IT, le principe est adopté en général avec des câbles multipolaires mis en parallèle. Le fait d'augmenter la section globale du conducteur de protection a pour effet d'augmenter la valeur du courant de défaut et par conséquent d'autoriser des protections contre les court-circuits de valeur plus élevée. Ceci est parfois nécessaire pour rendre compatible les caractéristiques du disjoncteur avec le fonctionnement des récepteurs qui générent des courants transitoires élevés.
Cordialement.