couleurs de fils

Posté : sam. 20 févr. 2010 09:43
par pilounet
bonjour

y a t'il un code de "confort" pour la couleur de certains fils de phase , alims, retours (va et vient, telerupteur)

je constate que souvent dans le sud les retours, sont en orange, les phases alim en rouge...
j'ai vu aussi certaines fois que sur certaines installations (en commerce) le neutre était...vert , certes peut être anciennes mais voila d'autres de la m époque etaient naturellement bleus .

dans l'attente de vos reponses.

Re: couleurs de fils

Posté : sam. 20 févr. 2010 09:53
par Carminas
Bonjour

Pour la terre : vert/jaune
Pour le neutre : bleu clair
Pour tous les types de phase : n'importe quelle couleur sauf bleu clair, vert, jaune, vert/jaune

Sur des câbles multi-conducteur, le bleu s'il n'est pas utilisé comme neutre, peut être utilisé comme phase, à condition d'être repéré (gaine thermorétractable par exemple).

Il y a longtemps la norme n'était pas celle-ci, si bien que sur des installations ancienne vous pouvez trouver d'autres couleurs.

Il n'y a pas de norme pour les différents types de phase. Chacun fait comme, il veut, mais vous avez intérêt à respecter lorsque c'est possible la même convention dans un logement.

Personnellement j'utilise ces couleurs
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : navettes va et vient
- marron : phase chauffage
- noir : fil pilote chauffage
- blanc : boitier commande programmateur (non polarisé)
mais d'autres ferons différement.

@+