Alimentation Moteur 42V tri

Posté : jeu. 18 févr. 2010 20:22
par DOM
Bonsoir,
j'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour alimenter un moteur 42V Triphasé.
Mon moteur fait 6.9 A, protégé par disjoncteur 10 A et j'ai une longueur de câble de 10M.
Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Posté : jeu. 18 févr. 2010 21:30
par VE Pp
Bonsoir,

La section de 1,5 mm² convient, pour faire une estimation, vous pouvez utiliser le classer Excel en téléchargement ou la calculette du site. ;-)

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Posté : jeu. 18 févr. 2010 21:47
par DOM
Merci
Je doutais entre le 1.5 et le 2.5mm2.
Je vais prendre cet solution,vue qu'il y a 24 moteurs et 1/4 de kilometre de cable,l'economie sera reel. :-)
@BIENTOT et merci

Re: Alimentation Moteur 42V tri

Posté : ven. 19 févr. 2010 01:11
par Candela
Bonsoir,
DOM a écrit : Merci, et si quelqu'un a un abaque pour du 42V TRI Je suis preneur.
Curieuse question, la section du câble dépend de l'intensité, éventuellement du courant de court-circuit, de la chute de tension à respecter, mais pas de la tension!
Cordialement