Régime de neutre en sortie d'onduleur ?

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Régime de neutre en sortie d'onduleur ?

Message par nonolost »

Bonjour,

Ma question est la suivante: comment peut-on recréer un régime de neutre en sortie d'onduleur sans passer par un transformateur d'isolement ?
Il parait que certains onduleurs permettent de conserver le régime de neutre initial mais que se passe t-il en cas d'utilisation sur batteries ?
Est ce que le neutre est flottant si une telle utilisation vient à se produire ?

Merci de vos réponses ...

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Régime de neutre en sortie d'onduleur ?

Message par nonolost »

Toujours pas de réponses ? :(
Cordialement,
Nonolost 8-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Régime de neutre en sortie d'onduleur ?

Message par Candela »

Bonjour,
nonolost a écrit : Ma question est la suivante: comment peut-on recréer un régime de neutre en sortie d'onduleur sans passer par un transformateur d'isolement ?
Eh bien on ne peut pas! Mais certains onduleurs possèdent ce transfo en interne, ce qui entretient une certaine confusion...
nonolost a écrit : Il parait que certains onduleurs permettent de conserver le régime de neutre initial mais que se passe t-il en cas d'utilisation sur batteries ?
Est ce que le neutre est flottant si une telle utilisation vient à se produire ?
S'il y a conservation du régime de neutre, cela vaut tant que le neutre n'est pas coupé en amont de l'ASI. Dans le cas d'une ouverture volontaire ou non du départ (ou d'un organe situé entre le transfo et ce départ)alimentant l'ASI, on se retrouve effectivement en régime IT. Il peut alors être nécessaire de mettre en service un CPI, ou une liaison neutre-terre au secondaire de l'onduleur, au moyen d'un relayage approprié.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité