Posté : lun. 23 juin 2008 18:41
par trimono18
Bonjour,
1)J'ai une installation en 3X25 et un abonnement à 15 kw. J'ai le chauffage électrique dans ma maison particulière. Le problème est le disjonctement répété. Certains professionnels me disent qu'en monophasé je peux rester à la même puissance d'abonnement, que le problème sera supprimé et me proposent des travaux pour plus de 1500 €. Edf dit que si je passe en monophasé ce sera pire, qu'il faut que j'augmente ma puissance à 18 et que je reste en triphasé. Seulement moi je me demande si 3X30 ne me laisseront pas devant le même problème. A cela edf répond que de toute façon, ils doivent refuser le 18 en monophasé parce que j'ai une ligne aérienne. La situation me dépasse. merci de votre réponse.

Re: problème de disjonctement continuel

Posté : mar. 24 juin 2008 19:34
par Max78
Bonsoir,

3x30 vous laisseront devant le même probleme qu'avant .. Je ne vois pas en quoi le diametre du câble peut affecter l'intensité maximale admise pour votre disjoncteur d'abonné ??
Etes-vous sur que votre disjoncteur saute à cause d'une surintensité ?
A votre probleme, je vois que 2 solutions:

1°) Mettre en place un delesteur qui coupe les circuits non prioritaires lorsqu'on s'approche de l'intensité maximal de votre disjoncteur d'abonné et les coupe avant d'y arriver, ainsi, toute la maison n'est pas coupé.

2°) Comme EDF vous l'a conseille, passé en 18Kw et rester en triphasé, se sont les 2 solutions les moins onereuses.

Cordialement,
Max

Re: problème de disjonctement continuel

Posté : mar. 24 juin 2008 21:06
par pinss67
Effectivement, et à cela je rajouterai, s'assurer que la disjonction provient bien d'une surcharge, et non d'un défaut d'isolement ;-)

Re: problème de disjonctement continuel

Posté : mar. 24 juin 2008 22:17
par Max78
Rebonsoir,

J'ose esperer pinss67 que ce n'est pas çà car si c'est le disjoncteur abonné, c'est qu'il y a comme un probleme dans son DTU :-o Et pas des moindres :shock:

Amicalement,
Max

Re: problème de disjonctement continuel

Posté : sam. 8 nov. 2008 19:24
par pedro8
bjr
ce declenchement est il recent ??

Re: problème de disjonctement continuel

Posté : sam. 8 nov. 2008 20:20
par RFco
Bonjour Pedro,


C'est un message qui date du mois de juin....


@+