Page 1 sur 1

Protection lignes exterieures

Posté : mar. 2 févr. 2010 09:10
par crazy bike
bonjour
que mettre comme protection de ligne de depart (tranchée puis eclairage exterieur) pour
une ligne en 120 metres de longueur et une de 70 metres?
inters dif 30 ma, et disjoncteur dans coffret pres de l instal exterieure?
merci

Re: Protection lignes exterieures

Posté : mar. 2 févr. 2010 10:17
par GAS
Bonjour,
Cela va dépendre de la nature de la charge en bout de ces lignes et donc de l'intensité de service.
Vous pouvez vous appuyer sur le tableau suivant pour déterminer vos sections:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
La détermination des sections vous permettra d'en déduire le calibre nominal des différentes protections contre les surintensités à prévoir en amont de ces câbles.
S'il s'agit d'une installation domestique une protection par DR 30mA devra être prévue. En cas de protection DR assurée par un interrupteur différentiel, vous devrez veiller à ce que son calibre nominal soit limité en amont par un dispositif de protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteur). Ce dispositif peut être assuré par le Disjoncteur de Branchement sous réserve que l'intensité nominale de cet interrupteur soit ≥ à l'intensité maximale de réglage de ce disjoncteur.